各位大虾,不知对目前中置柜用的断路器手车的接地有何见解?如VS1、VD4、ZN28、ZN21、Vmax等。该手车接地应如何印证?谢谢大家。

各位大虾,不知对目前中置柜用的断路器手车的接地有何见解?如VS1、VD4、ZN28、ZN21、Vmax等。该手车接地应如何印证?

谢谢大家。
免费打赏
梁栋永
2006年02月17日 22:38:12
12楼
楼上的,,设备内的接地电阻应该是不能大于4欧姆
回复
汤逊
2006年02月18日 08:44:02
13楼
GB3906和GB11022没有具体数值规定。

但有一个相关标准有具体数值要求:GB/T16934-1997《电能计量柜》的7.3.5 a)
其中要求:对于可移开式柜,固定部分和手车间的接地直流电阻不应大于1000μΩ,即1mΩ。