组合变压器(美变)油温升计算
mliang918
mliang918 Lv.2
2010年09月25日 10:42:16
来自于变压器
只看楼主

各位:在进行10KV美变油温升计算时,油箱面板那一面有其他元件且没有直接在空气中(在高低压室中),那么它的散热面积系数取多少呢?在普通油变计算时,套管那一面散热面积系数取0.75吧,我现在计算美变,油箱面板这一面系数取0.5,不知可否?

各位:在进行10KV美变油温升计算时,油箱面板那一面有其他元件且没有直接在空气中(在高低压室中),那么它的散热面积系数取多少呢?在普通油变计算时,套管那一面散热面积系数取0.75吧,我现在计算美变,油箱面板这一面系数取0.5,不知可否?
mliang918
2010年09月27日 21:50:48
2楼
晕,咋就没有人呢?难道这一块是盲区~~
回复
legsxt
2010年09月29日 16:34:51
3楼
在普通油变计算时,套管那一面散热面积系数取0.75吧???mei没听说有这样算的。我知道是:箱盖按0.75,带散热器的壁按0.85。美变没经验,估计0.5可以!!!
回复