按住宅建筑规范电梯间的不能采用节能开关,但是最近看的几个楼盘,电梯厅均采用节能开关,请问到底可以用节能开关吗,若不能,为什么呢
按住宅建筑规范电梯间的不能采用节能开关,但是最近看的几个楼盘,电梯厅均采用节能开关,请问到底可以用节能开关吗,若不能,为什么呢
12楼
可以用人体感应开关
回复
13楼
到底怎么做呢,一头雾水
回复
14楼
加我QQ吧, QQ:947737701 ,我以专业的角度来回复你!
回复
15楼
可以声控,但必须有强制控制线控制灯具。(在发生非常情况下,控制线能够强制开启灯具)
回复
16楼
电梯厅灯具开关可以用双控开关控制,但应能保证作应急照明使用时,应急时能自动点亮。
回复