电梯厅灯具开关可以用声控的吗
mianyang
mianyang Lv.4
2010年09月25日 09:20:26
来自于照明工程
只看楼主

按住宅建筑规范电梯间的不能采用节能开关,但是最近看的几个楼盘,电梯厅均采用节能开关,请问到底可以用节能开关吗,若不能,为什么呢

按住宅建筑规范电梯间的不能采用节能开关,但是最近看的几个楼盘,电梯厅均采用节能开关,请问到底可以用节能开关吗,若不能,为什么呢
免费打赏
ywkg21
2010年09月25日 11:21:30
2楼
电梯前室需要常亮,不能采用节能开关
回复
xiaoxiaocun102
2010年09月25日 11:29:01
3楼
按规范走--支持二楼建议:handshake
回复
mianyang
2010年09月25日 12:08:38
4楼
谢谢两位大侠赐教
回复
yuhongweico188
2010年09月26日 12:43:33
5楼
常亮的地方怎能节能,呵呵
回复
gen0808
2010年10月08日 00:17:10
6楼
可以不用装开关的
回复
liangzhonglee
2010年10月11日 22:32:12
7楼
规范是这样要求的?上次检查时,只要求一层大厅的电梯前室必须设置开关,其它楼层可以用声控!不晓得有没得错!:L
回复
高瞻
2010年10月13日 15:23:44
8楼
可以采用节能开关。但应能保证作应急照明使用时,应急时能自动点亮。

[ 本帖最后由 高瞻 于 2010-10-13 15:25 编辑 ]
回复
mianyang
2010年11月05日 11:13:05
9楼
楼上的意思没明白
回复
mianyang
2010年11月05日 11:14:57
10楼
规范说的的是人工照明,并未说只是应急照明啊
回复
dpiaoxu
2010年11月05日 16:30:14
11楼
应该用声光控的