散热片带电裸露在外行吗,怎么解决?
xianfeng301
2010年09月24日 22:23:31
只看楼主

如图,是一个MW级电源柜的背面。这些散热片与整流二极管的两极是连在一起的,也就是说运行的时候,这些裸露的铝片全部是带电的。请问这样做行吗,正确的方法应该是怎么解决。谢谢大家 。

如图,是一个MW级电源柜的背面。
这些散热片与整流二极管的两极是连在一起的,也就是说运行的时候,这些裸露的铝片全部是带电的。
请问这样做行吗,正确的方法应该是怎么解决。
谢谢大家 。

DSCN1699.JPG


DSCN1701.JPG


DSCN1700.JPG

免费打赏
yangyongwu
2010年09月29日 13:25:18
12楼
我建议采用百叶窗隔离,即可保证隔离,也可散热,且由于般如此专业的柜子,我想一般人也不会去的,就算如此,也需有钥匙才能开门,所以觉得没有必要钻牛角尖,
回复
macerxue
2010年09月29日 16:05:55
13楼
有的地方也有这样做的,是没问题的,这个房间一般人是不去的,在里面活动的人知道孰重孰轻
回复
chaos_zzy
2010年09月29日 16:17:25
14楼
散热设计不合理, 上下散热片尽量交错放置.
回复
xianfeng301
2010年09月29日 20:36:31
15楼
恩 大家都说的很好 是有点专牛角尖的感觉
回复
zhangyulongxu
2010年09月30日 15:20:34
16楼
散热片与整流二极管的两极是连在一起的,这样的话不就短路了吗?
回复
liuguohui86
2010年09月30日 15:21:00
17楼
封闭了比较好
回复
gzhjb
2010年09月30日 17:57:43
18楼
进来学东西的,谢谢了。
回复
diandianhe
2010年09月30日 20:48:21
19楼
不懂,帮顶一下
回复
wydl7896
2010年09月30日 22:08:24
20楼
那用的,怎么那么多
回复
xianfeng301
2010年10月01日 16:06:29
21楼
是与两极分别连接在一起