供电半径超过300米,这样供电可行吗?
wjs6157112
wjs6157112 Lv.6
2010年09月24日 20:05:58
只看楼主

有一电炉功率300KW,从变电所到电炉的距离超过300米,采用密集母线供电可行吗?我认为不行,供电距离太长,电压损失大,密集母线每米电压损失0.05,不知如何是好,请高人指教.

有一电炉功率300KW,从变电所到电炉的距离超过300米,采用密集母线供电可行吗?我认为不行,供电距离太长,电压损失大,密集母线每米电压损失0.05,不知如何是好,请高人指教.
免费打赏
北大山人
2010年09月24日 20:36:30
2楼
根据一般设计规定,低压供电半径只要不超过350米就可以,低规则是500米。但是导线截面应适当加大。
回复
lfxue
2010年10月14日 12:56:01
3楼
加大点线经:handshake
回复
jhj2002
2011年01月07日 09:28:03
4楼
密集母线得多贵啊
回复
jymccj
2011年01月07日 11:13:57
5楼
250米为低压的供电半径,考虑50米的室内配电线路,取200米为低压的供电半径,当超过250米时,每100米加大一级电缆.