V-V接线的PT中二次接地那一相需要加熔断器吗?
lizhenbao_jinan
2006年01月11日 12:19:55
来自于电站工程
只看楼主

V-V接线的PT中二次接地那一相需要加熔断器吗?

V-V接线的PT中二次接地那一相需要加熔断器吗?

1136953187663.gif

lizhenbao_jinan
2006年01月11日 12:20:31
2楼
上图V-V接线的二次中间那一相需要加熔断器吗?为什么
回复
gyw2006
2006年01月11日 15:56:29
3楼
应该是需要的,因为二次装设熔断器的目的是防止二次回路短路产生过电流烧坏PT,
要知道上述接法只能测线电压,接地点不是中性线.
回复
lizhenbao_jinan
2006年01月11日 16:08:01
4楼


那为什么单相互感器接线中的接地线不加保险
回复
gyw2006
2006年01月12日 07:59:36
5楼
4楼的朋友,恕我当时不谨慎,说错了.
上述图中,V/V接法中的B相可以不接熔断器,我也查了很多的资料.
如中国电力出版社出版的<电力系统运行实用技术问答>中的P136页,
中性线(包括接地线)上不装熔断器.这是因为一旦熔丝熔断或接触不良,会使断线闭锁装置失灵或使绝缘监察电压表失去指示故障电压的作用.
回复

相关推荐