电厂保安电源(柴油发电机)自起动逻辑讨论
lizhenbao_jinan
2006年01月11日 12:18:33
来自于电站工程
只看楼主

最近正在调试这面电厂的柴油发电机,用了半天时间在WORD上画了个图,转换格式时,出了部分错误,不过还能看,大家根据图纸和自己所在电厂的情况讨论一下逻辑

最近正在调试这面电厂的柴油发电机,用了半天时间在WORD上画了个图,转换格式时,出了部分错误,不过还能看,大家根据图纸和自己所在电厂的情况讨论一下逻辑

1136953105734.GIF

免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年01月11日 13:48:08
2楼
另,柴油发电机有一参数为:SKVA

有知道的朋友请给予解释一下,其含义
回复
jiakangjkl
2006年01月11日 22:08:35
3楼
呵呵。。。图看不清楚阿。
我们厂的柴油发电机自启动没有用逻辑启动,只是监视保安母线电压,电压低到规定值断开正常供电的电源开关,启动柴油发电机!