一栋住宅楼两个单元,每单元两户,共六层24户,每户按8KW考虑。怎样计算该楼的总开关电流(三相四线供电)[ 本帖最后由 xxbgdl 于 2010-9-24 11:57 编辑 ]
一栋住宅楼两个单元,每单元两户,共六层24户,每户按8KW考虑。怎样计算该楼的总开关电流(三相四线供电)
[
本帖最后由 xxbgdl 于 2010-9-24 11:57 编辑 ]
12楼
一样的,只是同时系数不同。
回复
13楼
进线电缆小了 得大一级考虑线电流大于1.2倍计算电流 选ZR-YJV 4X150+70
回复
14楼
不要总是往大的选,浪费材料,目前我国公布的电缆载流量本身很保守,就不要再往大型号选了,你是安全了,但对甲方来说纯粹是浪费钱。120完全够用。
回复
15楼
电缆的选择真是不好决定……
回复
16楼
同意4楼的算法,区管的算法是错误的,
回复
17楼
两种算法其实是一样的
回复
18楼
都是对的。只是一个是按相电压算的。一个是按线电压算的。
回复
19楼
一开始还真没注意到,多谢提醒!不过,一般做设计的时候,我都应该按相电压计算,还没用线电压计算过!可能成习惯了吧!
回复
20楼
总的Pe=192Kw,查得需要系数应取0.47,则Pjs=0.47*192=90.24Kw。
cosφ=0.9
Ijs=Pjs/(根3*0.38*0.9)=152.3A
说明:关键看需要系数取多少,这个各人经验不一。按国家标准图集08D800-1第13页介绍,共24户每户8KW可按共48户每户4KW选取需要系数为0.47。
至于电缆嘛,要根据敷设环境条件从而确定载流量及电压降选取,单从载流量上来说,同样查国家标准图集选95的足以,即能保证安全运行又节约有色金属的使用,对国家和单位都有利。
回复
21楼
95的电缆载流量是够了,但也要看压降啊,不要410V出来通过电缆就变成350V了,这样不好!!最好用120的吧!2根120的太浪费
回复