一栋住宅楼两个单元,每单元两户,共六层24户,每户按8KW考虑。怎样计算该楼的总开关电流(三相四线供电)[ 本帖最后由 xxbgdl 于 2010-9-24 11:57 编辑 ]

一栋住宅楼两个单元,每单元两户,共六层24户,每户按8KW考虑。怎样计算该楼的总开关电流(三相四线供电)

[ 本帖最后由 xxbgdl 于 2010-9-24 11:57 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2010年09月24日 13:36:25
2楼
非常简单,确定每户8KW容量的同时系数就可以了!

24X8=192KW,如果同时使用的情况为65%,则65%192=124.8KW,cosφ=0.90计算(住宅基本没有三相异步电动机,单相电机都是电容式的,功率因数都在0.90以上),总电流I=124.8/(3X0.22X0.90)=210A

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-9-24 13:42 编辑 ]
回复
xxbgdl
2010年09月24日 17:05:42
3楼
学习了。谢谢
回复
掌中兲坣
2010年09月24日 17:51:46
4楼
感觉区管算的好像有点问题!我把我的列出来,也请大家指教一下
首先,总的Pe=192Kw,查的同时系数应取0.7,则Pjs=0.7*192=134.4Kw。
取cosφ=0.90
则最后Ijs=Pjs/(根号3*0.38*0.9)=226.9A
选择开关的话 断路器是250A 进户电缆一般会选择4X120。
回复
wojv2009
2010年09月24日 20:38:16
5楼
同感,期待答案!
回复
掌中兲坣
2010年09月24日 22:04:12
6楼
不知5楼的兄弟,对我算的有何看法!
回复
weilmeng
2010年09月24日 22:18:45
7楼

我也是这样算的
回复
xxbgdl
2010年09月25日 10:34:54
8楼
哪个对呀?我都蒙了
回复
掌中兲坣
2010年09月25日 10:45:29
9楼
建议你看看工厂供电或者工业与民用配电设计手册
回复
老顽童201133
2010年09月25日 12:31:27
10楼
总的Pe=192Kw,查的同时系数应取0.7,则Pjs=0.7*192=134.4Kw。
cosφ=0.85
Ijs=Pjs/(根3*0.38*0.85)=240.2A
进线断路器250A 进户电缆选择不小于4X120(一般由供电部门或外网配置)。
回复
掌中兲坣
2010年09月25日 17:19:38
11楼
一般住宅照明配电箱的话,功率因数的取值是0.9吧?