冲洗阀
lemonocean
lemonocean Lv.4
2010年09月23日 22:41:47
来自于中央空调
只看楼主

有审图公司提出冲洗阀之事,如果是异程系统,很好设置,在最末端的供回水管间设一个截止阀即可,如果是同程系统,是否需设两个冲洗阀,一个在供水的末端和回水的起端,用来冲洗供水管,另一个在供水的起端和回水的末端,用来冲洗回水管。两个冲洗阀不能同时开启冲洗。 是否实际施工是否是这样的呢。这样设计是否合理和现实。

有审图公司提出冲洗阀之事,如果是异程系统,很好设置,在最末端的供回水管间设一个截止阀即可,
如果是同程系统,是否需设两个冲洗阀,一个在供水的末端和回水的起端,用来冲洗供水管,另一个在供水
的起端和回水的末端,用来冲洗回水管。两个冲洗阀不能同时开启冲洗。
是否实际施工是否是这样的呢。这样设计是否合理和现实。
免费打赏
cnbbzz
2010年09月23日 23:16:52
2楼
合理的,想的不错。
回复