桩底封混凝土如何浇筑?
yjc_0806
yjc_0806 Lv.12
2010年09月23日 14:11:24
来自于建筑施工
只看楼主

现做一工程,桩顶设计标高为-5左右,设计要求桩施工完成后要用C30砼封桩底1米高,但在实际施工过程中,当把桩送到标高拔出送桩管后,有很多土已掉到桩管内,也很难将混凝土浇灌入桩底,如果将桩都配到地面标高还能浇灌混凝土。请问大家是如何施工的?

现做一工程,桩顶设计标高为-5左右,设计要求桩施工完成后要用C30砼封桩底1米高,但在实际施工过程中,当把桩送到标高拔出送桩管后,有很多土已掉到桩管内,也很难将混凝土浇灌入桩底,如果将桩都配到地面标高还能浇灌混凝土。请问大家是如何施工的?
免费打赏
zhangqi_1121
2010年09月23日 14:17:42
2楼
1、可以拌和易性较好的砼。
2、分层浇灌。
3、在灌注是震动。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-8 17:33 编辑 ]
回复
yjc_0806
2010年09月23日 14:41:59
3楼
是不是在最后一节桩已打到地面、送桩之前浇灌混凝土?送桩振动正好将混凝土振密实,但如果送桩振动过多会不会造成混凝土离析呢?
回复
魏兵
2010年09月23日 16:35:47
4楼
你做的是不是静压管桩,如果是静压管桩,应该很好处理。查一下相关的静压管桩图集是怎么样封桩的。
回复
yjc_0806
2010年09月24日 08:06:11
5楼
是PHC管桩,锤击或静压。
大家在实际施工中是如何做的呢?
回复
魏兵
2010年09月24日 11:17:49
6楼
你可以查03SG409第27-28页,参考上面的数据就可以进行施工。
回复
yjc_0806
2010年09月24日 11:34:40
7楼

兄弟,请看清楚,我说的是在桩底灌混凝土,不是桩顶截桩。
回复

相关推荐

APP内打开