该小区为一国家机关住宅楼,地址为北京东三环附件,消防水泵于2004年安装使用,采用自耦降压的启动方式,水泵流量:144m3/h,扬程:80米,电机功率:45KW;使用两年后,机械密封出现漏水的现象,此次维修为:更换水泵机械密封。原因分析:消防泵长期放置,没有使用。管理维护人员没有对消防泵进行定期维护,当消防水泵启动时,机械密封静环与动环粘贴在起,水泵高速转动后,损坏了机械密封。消防泵的启动方式,最好配置成定期自动巡检,可以定时定期的自动启泵,当真正需要使用时,才不会损坏,起到关键作用。

该小区为一国家机关住宅楼,地址为北京东三环附件,消防水泵于2004年安装使用,采用自耦降压的启动方式,水泵流量:144m3/h,扬程:80米,电机功率:45KW;

使用两年后,机械密封出现漏水的现象,此次维修为:更换水泵机械密封。

原因分析:消防泵长期放置,没有使用。管理维护人员没有对消防泵进行定期维护,当消防水泵启动时,机械密封静环与动环粘贴在起,水泵高速转动后,损坏了机械密封。

消防泵的启动方式,最好配置成定期自动巡检,可以定时定期的自动启泵,当真正需要使用时,才不会损坏,起到关键作用。

有的消防公司或者是业主单位,为了节省成本,不配置自动巡检,其实很多时候是得不偿失。受损害的,最后还是业主。


[ 本帖最后由 zps98 于 2010-9-21 19:41 编辑 ]

LPIC1478.JPG

免费打赏
张工很牛
2010年09月21日 19:44:59
2楼
继续上图!消防水泵维修!

[ 本帖最后由 zps98 于 2010-9-21 19:48 编辑 ]
回复
lcc88.happy
2010年09月22日 11:29:01
3楼
嗨,又是广告的吧?
回复
张工很牛
2010年09月24日 15:45:42
4楼
强烈鄙视楼上的,知道什么是广告吗?
回复
ky88
2010年09月24日 15:55:44
5楼
变径有问题 应该是偏心上平的才对
回复
zhuaijun115
2010年09月25日 09:58:30
6楼
同意楼上的说法
回复
dzming888
2010年09月25日 11:45:54
7楼
好啊,看到的有卧式泵,修的是立式泵。
难道有两套系统?
回复
aaaxy2008
2010年09月25日 16:56:14
8楼
晕了,全是立式的,
回复
nancylee166
2010年09月26日 00:22:42
9楼
现在缺的就是这些现场的经验 太谢谢lz了 :kiss:
回复
cjb20045491
2010年09月26日 08:59:59
10楼
同意5楼~进水管上应该用偏心大小头,上平以免形成气囊!
回复
cjb20045491
2010年09月26日 09:07:30
11楼
同意5楼~进水管上应该用偏心大小头,上平以免形成气囊!