请问一下,刚接的门式刚架柱在用STS计算时,必须用等截面的吗?谢谢
请问一下,刚接的门式刚架柱在用STS计算时,必须用等截面的吗?谢谢
2楼
我是指柱脚为刚接
回复
3楼
不一定!习惯上是这么做的!
回复
4楼
我的意思是,柱脚刚接的门式刚架柱,如果柱用变截面,那STS计算的是不是不准确呢?
回复
5楼
你如果用刚接的柱脚,那必然柱脚处的弯矩就成了较大点,如果再用变截面的柱,必然在验算的时候,很难通过了,不是 STS不准确,而是设计中,验算难通过。
我个人认为,算应该还是可以算,而且也是正确的,但是很难通过,因为牵涉到变截面柱由于支座条件改变之后,其计算长度,验算薄弱位置等都发生了改变,而且是往不利的方向改变,所以很难验算通过
回复
6楼
计算结果应该是准确的,比较浪费而已!
回复
7楼
柱刚接时一般是在有吊车的情况下,而牛腿在等截面柱上连接更好!!
回复
8楼
我是个PKPM新手,请问门式刚架二维计算里面,要是有柱有3个变截面柱怎么输入,请大虾指教!
回复
9楼
输入模型的时候柱子3等分就可以了
回复
10楼
谢谢,可柱子没有输入等分这一项啊,梁倒是有!
回复