低压30KVA电容器切换用的交流接触器是特殊的吗
jackguan
jackguan Lv.2
2006年01月10日 16:48:23
只看楼主

公司低压配电屏有三相(每相30KVA)共8组电容器,每组按功率因数自动启动,安装的交流接触器应该加有电抗吗?有什么型号可以选择呢?

公司低压配电屏有三相(每相30KVA)共8组电容器,每组按功率因数自动启动,安装的交流接触器应该加有电抗吗?有什么型号可以选择呢?
免费打赏
zx663
2006年09月21日 19:59:38
12楼
用动态补偿
我地这个地方开始使用了
回复
www678
2006年09月21日 21:57:52
13楼
30Kvar易烧瓷电阻有空间用两个15千乏的
回复
godbb
2006年09月22日 09:14:37
14楼
有经济实力的还是要装限流电抗器,效果及寿命好得多!


推荐 RTXF三相閉環型限流電抗器 可抑制諧波! 限流60倍以上!

http://www.powerauto.cn/powerproduct/reactor/148733114543843.htm
回复
wenzheng
2006年09月22日 16:55:19
15楼
30Kvar 用国产CJ19行或B型 完全可以 通常配置熔断RT14 加热继电器JR36 便可
回复
hitton
2006年09月27日 13:58:52
16楼



回复
欢快的
2006年10月03日 01:45:19
17楼
30kvar电容器,可以选用天水CJ19-63A接触器,可以选用上海人民B50C接触器,可以选用施耐德LC1-DWGK.等等。按通用选择计算电流60A以上的专用切换电容接触器就可以了。与普通接触器最大的不同是用限流的能力。