公司低压配电屏有三相(每相30KVA)共8组电容器,每组按功率因数自动启动,安装的交流接触器应该加有电抗吗?有什么型号可以选择呢?
公司低压配电屏有三相(每相30KVA)共8组电容器,每组按功率因数自动启动,安装的交流接触器应该加有电抗吗?有什么型号可以选择呢?
2楼
电容器切换用的交流接触器是一种特殊的接触器,它代替了限流电抗器,可以不用电抗器。当然,它不能代替消谐电抗器。若要安装消谐电抗器,就不需要这种特殊的接触器了,因为任何电抗器都具有限流功能。
回复
3楼
楼上兄弟您说的不对吧 CJ19 CJ16 怎么可以代替 限流电抗器呢
回复
4楼
电容器专用接触器是一种特殊的接触器,它在主触点(控制电容器的电路)吸合前,首先通过接通一组辅助触点,在辅助触点上接入一电阻,通过电阻对电容进行小电流充电,大约零点几秒后,切断连接电阻的辅助触点,最后接入主触点,也就是说,此时才正式的接通电容器。
以上接触器的电阻不就是限流电阻吗?不就是起了一个限流电抗器的作用吗?因此,它是可以代替限流电抗器的。
回复
5楼
各位30KVA的电容器应该选用什么型号的接触器呢?我看到西门子有,就是不知道如何选择,请教各位了
回复
6楼
进口的品牌有,施耐德、还有楼主说的西门子,国产的正泰。至于型号的选择,就太简单了,只要是电容专用的,多大的电容器就配相应的接触器,因为接触器的内部有限流电阻,该限流电阻是对应电容器的,因此,接触器既不能大,也不能小。
具体的型号,可到各品牌的网站上查找。
回复
7楼
30Kvar电容器可以选用CJ19-3A及B50C接触器,都是国货,且可以不装电抗器.
回复
8楼
各位30KVA的电容器可以选用CJ19-63及B50C型号的接触器.
回复
9楼
低压30KVA电容器切换用的交流接触器可以用CJ19-63A或用B50C的接触器.
回复
10楼
若要安装消谐电抗器,就不需要这种特殊的接触器了,因为任何电抗器都具有限流功能。电容器切换用的交流接触器是一种特殊的接触器,它代替了限流电抗器,可以不用电抗器。当然,它不能代替消谐电抗器。
回复
11楼
都有没有搞错啊
回复