梁上穿管打空调洞的原则如何?
tkdy2002
tkdy2002 Lv.6
2010年09月21日 10:00:18
来自于中央空调
只看楼主

我们小区内原先设计采用暖气片后来因没有暖气后期改成了中央空调(地源热泵)但楼已经盖好了前期并没有预留空调洞现在要保证高度就必须穿梁,没有这方面经验想问问谁比较了解?DN25\32\40的空调管打多大的洞比较合适?300\350\400\500的梁(含楼板厚度)都能打多大的空调洞?[ 本帖最后由 tkdy2002 于 2010-9-21 10:06 编辑 ]

我们小区内原先设计采用暖气片
后来因没有暖气
后期改成了中央空调(地源热泵)
但楼已经盖好了
前期并没有预留空调洞
现在要保证高度就必须穿梁,没有这方面经验
想问问谁比较了解?
DN25\32\40的空调管打多大的洞比较合适?

300\350\400\500的梁(含楼板厚度)都能打多大的空调洞?

[ 本帖最后由 tkdy2002 于 2010-9-21 10:06 编辑 ]
fine_2009
2010年09月21日 12:57:37
2楼
已经建成了最好不要打洞,建成之前留洞还可以现场处理加固措施,建成以后打洞是很危险的,实在要打也要找你们的结构工程师咨询,他们会提供能打多大,在什么地方可以打,什么地方不可以打。
反正我不懂结构,但如果是我的话我也不会让你打洞。
回复
红牛21
2010年09月22日 09:27:50
3楼
不推荐打洞,这是担责任的 不是开玩笑的
回复
tkdy2002
2010年09月25日 14:46:02
4楼


我们结构工程师说小于300的梁不打,其他的都可以
只要不把主筋打断就没事
现在准备打呢
25、32的管子打算用DN50的洞
不知道合适不?结构上不同意打更大的洞了
我怕洞小了,保温怎么处理啊?硬塞进去?怕以后会出现冷凝水
穿管不用套管是否可行?
回复
fine_2009
2010年09月25日 16:16:03
5楼
1、如果严格按规范来,当然应有套管。
2、如果你的建筑只供暖不供冷,这么一点保温不做没什么,如果要供冷,你考虑如何才能不结露?所以,供供冷的,我认为保温应做全。
3、即然已经是个有些烂的工程了,梁不建议打洞也打了,那么只要没人审查,你不用套管也不是什么大事了。
4、不知道不要打洞,还用原来的采暖系统,提高一下散热器数量,复核一下管径,能不能在原基础上解决?
回复
tkdy2002
2010年09月25日 18:16:39
6楼

这个是因为没有暖气所以改成的地源热泵,既供冷又供暖啊
所以怕结露
回复
villagerchan
2010年09月26日 09:34:18
7楼
最好不要在梁上开孔,要开孔先还是得征询结构工程师的意见。当然也不是不能开,好多喷淋管都是在梁上开孔的。一般的原则是:孔中心在粱的厚度方向的中间部位,孔直径不能超过粱的1/3。譬如,粱高900,孔中心开在450mm的地方,孔直径不能大于300mm。
回复
miupoms
2010年09月26日 17:07:06
8楼
40的管子加保温后 梁底敷设 对吊顶高度的影响不会太大 可以和室内专业协调解决 局部吊顶落地150左右 如果不行的话 梁上开洞需要开80的洞 如果是500的梁 去掉板厚 大概有380-400 打80的洞实际是没问题的 不过一定需要原设计单位的结构确认一下 在梁上开洞应该开的高些 太接近梁底 会影响结构
回复
miupoms
2010年09月26日 17:17:18
9楼
另外 300的梁就别开洞了 走梁底 别听装饰专业的 他们是希望吊顶越高越好的 层高2900的话 梁底2600 管子加保温梁底敷设 走廊吊顶可以做到2450不错了 如果是末端的位置 风盘这个位置局部本身就低 可以处理的
回复
q394562689
2010年09月26日 17:40:48
10楼
梁上大洞,忒强悍了~:loveliness:
回复
cixixudifeng
2010年09月27日 10:06:03
11楼
我们以前吧 不管多大的梁 都在上面穿 不过基本上都是63的
回复

相关推荐

APP内打开