求助:在柱子上钻了个空调洞,切断4根钢筋,其中有2个主筋,怎么办?
qaoao
qaoao Lv.2
2010年07月26日 01:58:35
只看楼主

求助:在柱子上钻了个空调洞,切断4根钢筋,其中有2个主筋,怎么办?

求助:在柱子上钻了个空调洞,切断4根钢筋,其中有2个主筋,怎么办?
免费打赏
junweico
2010年07月26日 10:56:26
2楼
不发生地震,应该没大的问题。
回复
jc028
2010年07月26日 11:08:30
3楼
啥子柱子?里面有好多钢筋?
不过应该问题不大的
回复
sd12hjx
2010年07月26日 18:18:35
4楼
应由原设计单位演算后出具结论或方案,
回复
cz820926
2010年07月29日 11:10:10
5楼
还是请教设计院的,省得出问题了,谁也说不清楚
回复
wyxhlp
2010年07月31日 09:59:29
6楼
厉害,居然敢把砼柱子的钢筋锯断,确实还是够胆大的哈
回复
guocheng2010
2010年07月31日 14:35:33
7楼
加固把:lol
回复
zhaohaidong_453
2010年07月31日 22:19:08
8楼
验收规范严禁在框架柱上钻孔,更别人打断受力钢筋了。应及时地通知设计,请他们出相关的加固方案,比如角钢包柱等;需要根据实际情况来处理。
回复
hanjingxuan
2010年08月01日 01:24:01
9楼
问的很不详细。听不懂撒
回复
义澜1
2010年08月02日 04:02:39
10楼
从结构安全上来说这是大忌!
既然开了洞洞还得以处理为主,我建议你找个厚壁钢管(比打的洞洞的直径小4-8mm为宜,壁厚5mm以上),外侧抹植筋用的结构胶插进洞洞里做套管,通过转动和补胶使结构胶充分与周围砼结合,达到补强的作用。

仅供参考,可别拍砖:lol
回复
desk1969
2010年08月02日 09:46:39
11楼
赶紧找设计院技术人员
回复