柱子上打空调洞,断了两根钢筋!急求助
ncj1980
ncj1980 Lv.2
2014年08月23日 14:47:09
只看楼主

本帖最后由 ncj1980 于 2014-8-23 14:50 编辑 第一次装修不懂,在联排别墅二层平面下面中间的柱子(估计大小为240mm*400mm)上开了一个70mm的空调洞,打断了两根16mm粗的钢筋,问了很多人都说没事的,但心里还是不放心,请专家赐教啊!

本帖最后由 ncj1980 于 2014-8-23 14:50 编辑

第一次装修不懂,在联排别墅二层平面下面中间的柱子(估计大小为240mm*400mm)上开了一个70mm的空调洞,打断了两根16mm粗的钢筋,问了很多人都说没事的,但心里还是不放心,请专家赐教啊!

无标题1.png


无标题2.png

免费打赏
ncj1980
2014年08月23日 14:54:00
2楼
房子整个的面积是215平,柱子上面三楼是个露台,但是感觉旁边小房间的重量好像都吃在架在这个柱子的梁上,不知道这样的洞会不会让上面的房子塌下来

qq_1561726744118:楼主问题怎么解决的?

回复
wangyan80
2014年08月23日 15:11:01
3楼
是在二层打的洞,三层这个部位是露台,再往上没有了。那么,断筋肯定有影响…………不过,没事儿塌不了。下次装修先看看图纸,别在承重部位开洞。
回复
ncj1980
2014年08月23日 15:24:43
4楼
谢谢楼上的解答,那么旁边那个小房间的重量最终是不是也吃在这根柱上呀?
回复
qq_1401867439211
2014年08月23日 19:19:40
5楼
空调管穿好好,把洞两头用聚氨酯发泡填实就行
回复
ncj1980
2014年08月23日 19:38:42
6楼
horookie 发表于 2014-8-23 19:19 空调管穿好好,把洞两头用聚氨酯发泡填实就行亲,这个是什么东西,那里能买到,用这个的作用是什么呀
回复
qq_1401867439211
2014年08月23日 20:17:06
7楼
ncj1980 发表于 2014-8-23 19:38 亲,这个是什么东西,那里能买到,用这个的作用是什么呀就是填缝隙的,这样你可避免从孔洞内进水造成钢筋锈蚀
回复
zhengj12345
2014年08月23日 20:51:44
8楼
16的肯定是主筋,不地震看不出来有没有问题。不是高层问题不大。
回复
一只猫的监狱
2014年08月23日 21:52:18
9楼
干嘛要在柱子上打洞呢?这么重要的构件。。。不过问题不大,毕竟柱子的钢筋不承受多大的压力,主要是混凝土承受,所以赶紧把它填实吧,最好也是用高一级的混凝土填实。
回复
aeci916
2014年08月23日 23:22:37
10楼
问题大不大也只有出事了才知道,实践是用来检验理论的。
对楼主勇于实践的精神感到欣慰!
回复
十字路口jorven
2014年08月24日 09:14:50
11楼
钢筋都断了,受力不小~
回复

相关推荐