求助:在柱子上钻了个空调洞,切断4根钢筋,其中有2个主筋,怎么办?
求助:在柱子上钻了个空调洞,切断4根钢筋,其中有2个主筋,怎么办?
12楼
肯定得加固了,不过还得看是多少层的建筑,以及这跟柱的位置等,最好还是请设计院的帮你看看,空调洞居然打在柱子上“佩服”
回复
13楼
一、采用钢管、千斤顶对柱上梁进行有效支顶;
二、采用电风暴或者其它工具凿除被割断钢筋处混凝土,需出被割断钢筋上下约15cm长;
三、按原样恢复主钢筋和箍筋,单面焊接10d,双面焊接5d;
四、按现场实际需要预埋管道,支设斜模;
五、浇筑比原柱混凝土强度高一级细石微膨胀混凝土,振捣密实;
六、第二天拆除模板,麻袋包裹浇水养护7天以上;
七、最好请加固公司来干这个事。
[
本帖最后由 liujunwenhunan 于 2010-8-2 11:02 编辑 ]
回复
14楼
验收规范严禁在框架柱上钻孔,更别人打断受力钢筋了。应及时地通知设计,请他们出相关的加固方案,比如角钢包柱等;需要根据实际情况来处理。
回复
15楼
楼主你太强了,居然能在框架柱上打洞,还打断4根主筋,拿自己和邻居的生命开玩笑。千万别出声,否则没有好日子过,怕就赶快搬家。
回复
16楼
:time: :victory:
回复
17楼
主筋都弄断了肯定不行吧 建议加固 或者让设计院下结论吧
回复
18楼
钻一个空调洞都弄断4个钢筋,其中两根是主筋,说明柱子比较大,钢筋比较密,所以加固下应该就行了,如果怕出事就找设计单位确认下。
回复
19楼
厉害啊 打洞能打到那里去了
回复
20楼
:victory: 你强!!!!!!!!
回复
21楼
如果是明柱,可以采取将整根柱表面凿毛,10mm,将柱加粗,凿洞位置在加粗后的面积不小于原柱子的面积,加钢筋总面积不小于原钢筋的总面积。混凝土标号不小于原柱的混凝土标号。
回复