梁上穿管打空调洞的原则如何?
tkdy2002
tkdy2002 Lv.6
2010年09月21日 10:00:18
来自于中央空调
只看楼主

我们小区内原先设计采用暖气片后来因没有暖气后期改成了中央空调(地源热泵)但楼已经盖好了前期并没有预留空调洞现在要保证高度就必须穿梁,没有这方面经验想问问谁比较了解?DN25\32\40的空调管打多大的洞比较合适?300\350\400\500的梁(含楼板厚度)都能打多大的空调洞?[ 本帖最后由 tkdy2002 于 2010-9-21 10:06 编辑 ]

我们小区内原先设计采用暖气片
后来因没有暖气
后期改成了中央空调(地源热泵)
但楼已经盖好了
前期并没有预留空调洞
现在要保证高度就必须穿梁,没有这方面经验
想问问谁比较了解?
DN25\32\40的空调管打多大的洞比较合适?

300\350\400\500的梁(含楼板厚度)都能打多大的空调洞?

[ 本帖最后由 tkdy2002 于 2010-9-21 10:06 编辑 ]
免费打赏
luotao0920
2010年09月27日 15:10:55
12楼
我公司小区就碰到了这种问题,不过我们没有穿梁,其实装饰效果也没有什么,反正我是可以接受的
回复
thddf
2010年09月27日 16:07:08
13楼
责任问题啊:lol
回复
tjy200011
2010年09月27日 20:21:23
14楼
最好不要在梁上开孔,要开孔先还是得征询结构工程师的意见。
回复
athvac
2010年09月27日 21:29:23
15楼
学习下,不太懂结构。
回复
zqxjlz
2010年09月27日 22:40:34
16楼
哈哈哈哈哈哈哈,可以
回复
yz.liu
2010年09月28日 08:11:05
17楼
Friend,梁上打孔不是咱们机电人员可以决定的,需请土建工程师介入,否则危险啊,别冒风险啦!
回复
m80136942
2010年09月28日 08:14:40
18楼
太强悍了,居然在梁上打洞,一般梁上打洞都是做土建的时候预留的,绝对不能打,和装修的协调,降低吊顶高度,或者局部降低也可以,实在不行就别做空调了,要不然以后出了问题谁能承担责任?
回复
cuiqigang
2010年09月28日 08:23:20
19楼
还是得征询结构工程师的意见.
回复
zhqzh690622
2010年09月28日 08:34:14
20楼
梁上不建议打洞,只能预埋孔洞。楼主这种改造工程,如需梁上打洞应征的结构工程师同意,并给出开洞尺寸。
回复
jackielee_2005
2010年09月28日 09:16:16
21楼
要在结构上开洞需原设计单位作核算,作变更。
回复

相关推荐

APP内打开