带转换层框支核心筒抗震等级!!!
y5621530
y5621530 Lv.3
2010年09月21日 09:13:47
只看楼主

带转换层框支核心筒抗震等级查< >4.8.2条及注二,要根据框支剪力墙的框支柱采用,但是根据高规10.2.5条,转换层在三层以上的框支柱应比表4.8.2提高一个等级。那不就是特一级了么??? 我的天,到底哪个正确啊,怎么越看错误越多呀!!!!!

带转换层框支核心筒抗震等级查< <高规> >4.8.2条及注二,要根据框支剪力墙的框支柱采用,但是根据高规10.2.5条,转换层在三层以上的框支柱应比表4.8.2提高一个等级。那不就是特一级了么???
我的天,到底哪个正确啊,怎么越看错误越多呀!!!!!
免费打赏
chyichin
2010年09月21日 09:18:56
2楼
看条文说明,特别注明了框剪核心筒结构不用提高
回复
rzhzhjj
2010年09月21日 10:03:47
3楼
是吗,那我又错了
:Q
回复
steve800
2010年09月21日 10:06:10
4楼
学习学习,谢谢
回复
qqqtttmmm
2010年09月21日 21:31:12
5楼
这题目我是答错了
回复
egopig
2010年09月21日 21:59:34
6楼
这题到底选什么,我选了B的,考的时候还很有信心,怎么越听越迷糊了
回复
zengjiejack3
2010年11月29日 21:21:30
7楼
10.2.5 高位转换对结构抗震不利,特别是部分框支剪力墙结构。因此规定部分框支剪力墙结构转换层的位置设置在3层及 3 层以上时,其框支柱、落地剪力墙的底部加强部位的抗震等级应按本规程表4.8.2、表4.8.3的规定提高一级采用(已经为特一级时可不再提高),提高其抗震构造措施。而对于底部带有转换层的框架-核心筒结构和外围为密柱框架的筒中筒结构,因其受力情况和抗震性能比部分框支剪力墙结构有利,故其抗震等级不必提高。
回复
hongxing2004
2010年12月03日 10:23:07
8楼
这题目我是答错了
回复
meimei1234
2010年12月03日 14:17:40
9楼
看条文说明
我对了
回复
rzhzhjj
2010年12月03日 15:55:26
10楼
这道题现在终于明白了,看来今年考了那么条文啊
回复

相关推荐