各位朋友帮忙分析一下。前几天辖区内一个罐上的三台电脱盐变压器器身的温度突然升到119℃、115℃、97℃。查看电流,比以往高了将近20A左右,最高一台达到37.25A,但是还没有超过额定的电流41.7A。而另一个罐上的三台变压器的其中一台变压器已经达到了42.70A,都超过额定电流了,但是温度最高才70多度。都郁闷了,为啥不是电流最大的一台温度最高?最后我们的处理是降低负荷,将温度最高的一台降到23A左右,器身的温度才明显下降,但是下降的速度太慢,再个变压器在高温的状态下都至少运行5个小时了,怕出现啥问题所以就用一台风机对着该台变压器降温,经过一个多小时吧,把温度降到75度左右。可是到现在还是比较困惑:1、一般规定变压器的上层油温不能超过80℃,而这台变压器却高温运行这么长时间,没有出现事故?2、经过这次高温变压器油用不用做化验分析?3、这两天一直加强巡检这台变压器,温度最高时还能达到82℃,电流才25A左右。变压器的温度升高到底都和什么因素有关? (前几天的环境温度大概在30℃左右,太阳直射在变压器上!)
而另一个罐上的三台变压器的其中一台变压器已经达到了42.70A,都超过额定电流了,但是温度最高才70多度。都郁闷了,为啥不是电流最大的一台温度最高?
最后我们的处理是降低负荷,将温度最高的一台降到23A左右,器身的温度才明显下降,但是下降的速度太慢,再个变压器在高温的状态下都至少运行5个小时了,怕出现啥问题所以就用一台风机对着该台变压器降温,经过一个多小时吧,把温度降到75度左右。可是到现在还是比较困惑:1、一般规定变压器的上层油温不能超过80℃,而这台变压器却高温运行这么长时间,没有出现事故?2、经过这次高温变压器油用不用做化验分析?3、这两天一直加强巡检这台变压器,温度最高时还能达到82℃,电流才25A左右。变压器的温度升高到底都和什么因素有关? (前几天的环境温度大概在30℃左右,太阳直射在变压器上!)