求证案例考试通气管径的正确算法
gugong9928
gugong9928 Lv.3
2010年09月20日 20:52:00
只看楼主

第二天下午19题,最后一段伸顶部分管段是否应该放大一级?有人的答案是b DN100-125-150-175,我的答案是 DN100-125-150-150,因为复习教材P716里说“单立管排水系统的伸顶通气管管径可与污水管相同,但在最能月平均气温低于-13°c的地区,。。。。。。。。。应在室内平顶或吊顶一下0.3m处将管径放大一级。”,该题的通气管是专用通气管的汇合通气管,应该不需要放大,题目中出现的300mm和-13°C,应该是陷阱,不知各位怎样看?

2010年09月21日 09:48:47
12楼
支持,我也是这么选的。
回复
chlorine
2010年09月21日 11:58:57
13楼
不是有人说没DN175这个规格的管么?
回复
kk8360
2010年09月21日 12:47:06
14楼
最后应该放大一级,见复习教材716页最下面的一句话
公式3-3-5上面倒数第二排写到“汇合通气管和总伸顶通气管的断面积。。。。。。。”,注意此处所指的“总伸顶通气管”就是题目中最后那段伸出屋顶的管道,“总伸顶通气管”难道不属于“伸顶通气管”吗?故适用于规范4.6.15中对寒冷地区伸顶通气管放大一级的要求。
回复
2004liyan
2010年09月21日 12:50:32
15楼
这个题和08年考题相似,详细解答见付婉霞哪本书,应该是选B
回复
随风
2010年09月21日 13:03:02
16楼
楼上cillayfd算错了吧第一根通气立管100 第二根100 第三根125再根据125^2+0.25X2X100^2=D^2(四分之π省略)算出来D是143.6多点啊

[ 本帖最后由 随风 于 2010-9-21 13:04 编辑 ]
回复
iloveing
2010年09月21日 16:09:10
18楼
如果监考老师帮你涂了的话,自然没有问题,但是如果没有,那就来年再努力吧,祝你好运!
回复
cillayfd
2010年09月21日 16:19:26
19楼

不是简单的直径,是算面积,计算时刻不开根号的一律都错了
回复
随风
2010年09月21日 17:02:53
20楼
楼上兄弟,我是按面积算的,A=πD^2/4,是有平方的
回复
maokaiyu
2010年09月21日 21:18:49
21楼
答案是b DN100-125-150-175
2010年09月22日 02:21:48
22楼
最后应该放大一级,不管什么通气立管管道在伸顶时,结霜管径都会减少。所以都应该扩大
回复

相关推荐