第二天下午19题,最后一段伸顶部分管段是否应该放大一级?有人的答案是b DN100-125-150-175,我的答案是 DN100-125-150-150,因为复习教材P716里说“单立管排水系统的伸顶通气管管径可与污水管相同,但在最能月平均气温低于-13°c的地区,。。。。。。。。。应在室内平顶或吊顶一下0.3m处将管径放大一级。”,该题的通气管是专用通气管的汇合通气管,应该不需要放大,题目中出现的300mm和-13°C,应该是陷阱,不知各位怎样看?
正确答案 100,125,175,200
回复
3楼
严重同意楼主观点,我的答案也是DN100-125-150-150.
回复
4楼
我和二楼答案一样,因为忘了原题怎么说的,现在也不清楚到底对不对
回复
5楼
规范对伸顶通气管的定义是“排水立管与最上层排水横支管连接处向上垂直延伸至室外通气用管道。”跟专用通气管,主通气管,副通气管无关。
回复
6楼
我觉得应该还是DN100-125-150-175,因为不管何种类型通气管,凡升顶,按照题目条件就要放大
回复
7楼
规范可是指的“伸顶通气管”,而不是伸出屋顶的通气管道。
回复
8楼
公式3-3-5上面倒数第二排写到“汇合通气管和总伸顶通气管的断面积。。。。。。。”,注意此处所指的“总伸顶通气管”就是题目中最后那段伸出屋顶的管道,“总伸顶通气管”难道不属于“伸顶通气管”吗?故适用于规范4.6.15中对寒冷地区伸顶通气管放大一级的要求。
回复
9楼
以上的讨论证明这道题没有10分钟是完不成的,所以3小时完成25题比较困难,要求:熟悉所有规范条文及注释,牢记所有公式,审题准确,有脑筋急转弯的才能,所以强烈建议能考满分的应该授予设计大师称号:victory:
回复
10楼
见39页对3.1.13的条文解释,其中说道“寒冷地区通气管顶端结霜严重,应放大管径,以利通气。-13度是根据调查资料和城市最冷月平均气温..............”,故原题中那个总伸顶通气管应该放大一级,不然它在结霜严重的情况下,如何改善通气呢?
以上均为个人观点,请纠错。
回复
11楼
不管最后一个放不放大
第三处肯定是175才对,因为计算出来的管径为153多一点,150的不够,只能用175的,
所以答案只能是A或者B
其他答案肯定是不对的:lol
回复