中庭高度9米多,11米多,喷淋怎么做?
word_2019
word_2019 Lv.5
2010年09月20日 16:24:53
只看楼主

中庭高度9米多,11米多,喷淋怎么做?听别人说,不超过12的中庭,可以做喷淋,加大作用面积,喷头距离小于3米这样可以吗?有没有规范?

中庭高度9米多,11米多,喷淋怎么做?
听别人说,不超过12的中庭,可以做喷淋,加大作用面积,喷头距离小于3米
这样可以吗?有没有规范?
免费打赏
kenkie
2010年09月20日 16:51:10
2楼
使用ESFR200喷头
回复
老谭
2010年09月20日 22:29:21
3楼
喷规:5.0.1A 条,非仓库类高大净空场所设置自动喷水灭火系统里有说到,喷头间距不能超过3m,作用面积为260平方。
回复
ywsheng333
2010年09月21日 09:56:34
4楼
学习中!:lol
回复
水电师
2010年09月21日 10:07:45
5楼
2楼的ESFR200不知道怎么得出来的,请指教。
5.0.1A中庭净空8~12米的喷水强度6,作用面积260,喷头选型K=80,间距3.
回复
cillayfd
2010年09月25日 11:27:50
6楼
自喷规范有明确说明

也可以做水炮
回复
tiamo2003
2010年09月26日 00:22:35
7楼

同意,12米以下,我采用喷淋系统,用K=80喷头;12米以上,用消防炮或雨淋阀;本人所在地区,现今为止,12米以上中庭很少有人做喷淋、消防炮或者雨淋系统;同时,中庭很多时候顶部为钢结构玻璃顶,这种情况即便未超过12米,也只能采用消防炮;个人愚见。
回复
zlll859
2010年09月26日 06:16:51
8楼
学习学习~~~
回复
tyfjjj
2010年09月26日 08:53:59
9楼
这个中庭作喷淋会不会影响美观?征求一下建筑的意见再做吧
回复
word_2019
2010年09月30日 09:41:05
10楼
中庭高度9米多,11米多,喷淋怎么做?
回复
peterli168
2010年10月03日 21:51:04
11楼
个人意见做水炮
回复

相关推荐