电压互感器V/V接线之切磋
shang-rila
shang-rila Lv.12
2006年01月09日 16:56:23
来自于变压器
只看楼主

电压互感器V/V接线之切磋 电压互感器有中性点接线、B相接线、V/V接线,请问V/V到底是怎么接的?它与前两种有何异同?V/V接线要是接错了,有何后果?

电压互感器V/V接线之切磋

电压互感器有中性点接线、B相接线、V/V接线,请问V/V到底是怎么接的?它与前两种有何异同?V/V接线要是接错了,有何后果?
免费打赏
sitongbada
2006年06月29日 09:16:36
12楼
楼上的说法有问题吧?!
应该是V/V二次侧B相直接接地,二次侧中性点经击穿保险接地接地才对吧!!!!
击穿保险是为了防止一次侧高压窜入二次侧造成伤害而设。
V/V二次侧B相直接接地属于3PT接法,当一次测中性点直接接地时还可以从零序绕组引出零序电压。构成单相接地报警信号。
回复
wwq2000
2006年06月29日 13:42:07
13楼

同意!!!
回复
zz487
2006年06月29日 14:10:11
14楼
没有理解12楼的意思,我提到的V/V是2PT的接法。
而且二次侧中性点接地应不适用于V/V接法才对吧?
回复
sitongbada
2006年06月29日 17:53:06
15楼
其实2PT、3PT均可构成V/V接法
回复
zz487
2006年06月29日 21:34:52
16楼
3PT构成的V/V接法?之前没有见到过,楼上有没有相关的图纸拿来学习一下?
回复
sitongbada
2006年06月30日 12:22:53
17楼
不好意思,我这现在没有电子版的图纸
http://co.163.com/forum/content/1759_387901_1.htm这里有一张cad做的图纸,应该是这种接线把,我这里没装着这程序,无法打开看看,你可以霞在下来看一下,
回复
bym26
2006年07月22日 22:49:15
18楼
V/V接线要是接错了,有何后果?
1.可能相位不对(180度)。
2.可能电压不对(Uca=173....)。
回复

相关推荐