电压互感器V/V接线之切磋 电压互感器有中性点接线、B相接线、V/V接线,请问V/V到底是怎么接的?它与前两种有何异同?V/V接线要是接错了,有何后果?

电压互感器V/V接线之切磋

电压互感器有中性点接线、B相接线、V/V接线,请问V/V到底是怎么接的?它与前两种有何异同?V/V接线要是接错了,有何后果?
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年01月09日 17:04:23
2楼
接错了?看怎么个错法.
回复
zyz8438
2006年01月09日 17:15:28
3楼

???
是不是中性点接地?B相接地?
回复
sitongbada
2006年01月09日 23:48:30
4楼
V/V接线一般是由2个PT分别接与线电压Uab\Ucb上得到的,一、二次侧接线均呈V字形,故称为V/V接线,其二次侧B相也接地,但是一次测不接地(否则造成接地短路)。一般用于中小型企业的高压配电室,其优点是经济性比较好,且能满足计量保护的要求。
B相接地法和中性点接地方式指的是PT二次侧的接地方式。

B相接地法也是类似于V/V接线的一种接法,只不过其一次测用了3个PT结成了星型接线,二次侧B相接地形成V型,主要用于发电厂简化并列。当一次测中性点接地时相对于V/V接线还可以侧零序电压。构成单相接地报警信号。

中性点接地方式则主要用于变电站。功能较全面。且能满足三相四线供电系统中的计量要求,因为其电能表要求输入三相电压!这一点B相接地法则无法满足!

个人见解,如有错误请不吝赐教!
回复
sitongbada
2006年01月09日 23:51:10
5楼
V/V接线要是接错了,有何后果?

因为一般用于中小型企业的高压配电室,在这些地方一般不配备电压保护,所以顶多也就是电压表指示错误和导致计量不准确吧!但是麻烦也不小了!
具体情况还要具体对待,所以也不好说有什么后果!
回复
zz487
2006年06月19日 16:37:45
6楼
那请问,V/V接线二次侧接地保护继电器的接线方式是怎样的?
回复
lhdlgmz
2006年06月20日 16:26:12
7楼

V/V接线无法实现接地保护。
回复
zz487
2006年06月26日 15:11:47
8楼
如果是V/V侧B相经击穿保险接地,可以进行接地检查。
回复
lhdlgmz
2006年06月27日 08:31:16
9楼

8楼的这个说法是从那里得来的??不可能吧!
回复
jk_00
2006年06月27日 14:45:55
10楼
V/V接线要是接错了,有何后果?
A相为A进X出,C相为X进A出。否则二次电压差根号3倍。
回复
zz487
2006年06月28日 22:27:38
11楼
准确的说,如果V/V二次侧B相经击穿保险接地,那么可以进行二次侧绝缘检查.
回复