问题:电气设备的书上说主变在合闸冲击前为什么要合上中性点接地闸刀,答案有一条是当发生单相接地故障的时候有接地故障电流流过变压器,使变压器差动保护和另序电流保护动作将故障切除。我想问的是在中性点接地系统,当有台运行的主变没有和中性点闸刀(别的主变的在合上),那么这台主变高压侧出现接地故障了,差动保护难道会不动作?
问题:电气设备的书上说主变在合闸冲击前为什么要合上中性点接地闸刀,答案有一条是
当发生单相接地故障的时候有接地故障电流流过变压器,使变压器差动保护和另序电流保护动作将故障切除。我想问的是在中性点接地系统,当有台运行的主变没有和中性点闸刀(别的主变的在合上),那么这台主变高压侧出现接地故障了,差动保护难道会不动作?
2楼
主变高压侧出现接地故障,只要故障点在差动保护范围内,保护就应动作;而中性点闸刀未合上,零序保护不会动作,但间隙等保护应动作-若差动保护拒动
回复
3楼
2楼,如果在差动保护范围内当然由差动来跳.但零序电压保护也动作的
回复
4楼
大容量变压器一般都是分级绝缘,一般变压器倒闸操作前应合上中性点地刀,防止操作过电压。
回复
5楼
是降压变压器吗?与另几台主变是怎样连接的?
我认为差动不应动作。
回复
6楼
当有台运行的主变没有和中性点闸刀(别的主变的在合上),那么这台主变高压侧出现接地故障了,差动保护难道会不动作?
中性点不合,主变高压侧单相接地CT内侧,差动不动.母线保护不动,有中性点闸刀的主变另序电流保护动作,然后本变间隙保护动作跳主变.
如果单相接地CT外侧开关内,依靠母线差动跳开主变高压侧开关.然后本变间隙保护动作跳主变.
如果单相接地开关外依靠母线差动跳开主变高压侧开关就没事了.
至于母差是否跳变压器看接线方式.
回复