2010发输变电案例回忆专帖
quancheng98
2010年09月20日 09:59:10
只看楼主

参加2010年发输变电专业考试的都来回忆一下真题,大家共同提高。我先来:上午:接地电阻计算接触电位差跨步电位差下午:1发电厂厂用电负荷计算30-40线路计算防雷:绕击率,耦合系数,雷电密度,计算两只等高避雷针保护的Bx无功补偿波阻抗[ 本帖最后由 quancheng98 于 2010-9-20 10:35 编辑 ]

参加2010年发输变电专业考试的都来回忆一下真题,大家共同提高。我先来:
上午:
接地电阻计算
接触电位差
跨步电位差

下午:
1发电厂厂用电负荷计算
30-40线路计算
防雷:绕击率,耦合系数,雷电密度,计算两只等高避雷针保护的Bx
无功补偿
波阻抗

[ 本帖最后由 quancheng98 于 2010-9-20 10:35 编辑 ]
免费打赏
hlh66611
2010年09月23日 10:26:48
32楼
bx用查表算出来的,选的是0.3h的那根曲线查的表,bx/ha开始查的是0.9,后来改为取0.89,bx=0.89×20=17.8,
回复
zhengm1004
2010年09月23日 10:39:28
33楼
还有一题是电压互感器二次回路允许电压降,不记得具体题目了,答案是0.5%还是0.25%?

[ 本帖最后由 zhengm1004 于 2010-9-24 09:41 编辑 ]
回复
zhengm1004
2010年09月23日 10:41:02
34楼
避雷器的额定电压是多少?忘了B是什么了
回复
hhsscc
2010年09月23日 11:05:16
35楼
避雷器的额定电压好象取0.8Um=362x.8=289.6kv,不知对否?
回复
zhengm1004
2010年09月23日 11:11:24
36楼
我也是这样算的:)
回复
hhsscc
2010年09月23日 11:24:27
37楼
有一题用经济电流密度算导线截面,是查曲线算的吗?
回复
zhengm1004
2010年09月24日 09:40:17
38楼
是的,但是应该是查组合导线的经济电流密度曲线,而不是软导线的经济电流密度曲线,这题我查错了。
回复
caizi520
2010年09月24日 10:34:10
39楼
感觉又错了不少,靠
回复
xqlly
2010年09月24日 10:42:05
40楼
人多力量大,好帖
回复
erede
2010年09月24日 12:39:25
41楼
是查《导体和电器。。。。。》附录图E.6这个表中的第六条曲线-铝绞线吗
回复