参加2010年发输变电专业考试的都来回忆一下真题,大家共同提高。我先来:上午:接地电阻计算接触电位差跨步电位差下午:1发电厂厂用电负荷计算30-40线路计算防雷:绕击率,耦合系数,雷电密度,计算两只等高避雷针保护的Bx无功补偿波阻抗[ 本帖最后由 quancheng98 于 2010-9-20 10:35 编辑 ]

参加2010年发输变电专业考试的都来回忆一下真题,大家共同提高。我先来:
上午:
接地电阻计算
接触电位差
跨步电位差

下午:
1发电厂厂用电负荷计算
30-40线路计算
防雷:绕击率,耦合系数,雷电密度,计算两只等高避雷针保护的Bx
无功补偿
波阻抗

[ 本帖最后由 quancheng98 于 2010-9-20 10:35 编辑 ]
免费打赏
erede
2010年09月24日 12:57:22
42楼
用户计费用的0.5级电能表电缆的压降,应不大于额定二次电压的0.25%
回复
erede
2010年09月24日 13:07:16
43楼
两本规范怎么不一样呢,到底是哪本的有误呢
回复
hhsscc
2010年09月24日 15:08:14
44楼
是的查DL/T5222-20005 E.6曲线j=0.4吗?
回复
hhsscc
2010年09月24日 15:13:10
45楼

我也是根据DL/T5136-2001 第9.5.6条 2)款选0.25%.
回复
zhengm1004
2010年09月25日 09:02:58
46楼
选择经济电流密度,我按的是设计手册图8-30的曲线,考试完之后才发现组合导线的经济电流密度应该按图8-1查。
回复
hhsscc
2010年09月25日 10:37:33
47楼
经济电流密度选的导线截面多大啊?
回复
zhengm1004
2010年09月25日 12:44:25
48楼
按图8-1,应选2x800的组合导线
回复
jxh121769
2010年09月25日 13:22:29
49楼
上午有一道:220kV的金属氧化锌避雷器距其它电气设备的距离;下午:还有一首题是330kV的金属氧化锌避雷器距主变和其它电气设备的距离
回复
hhsscc
2010年09月25日 14:13:01
50楼
上午有一道:220kV的金属氧化锌避雷器距其它电气设备的距离;下午:有330kV的金属氧化锌避雷器距主变和其它电气设备的距离的题吗?
回复
zhengm1004
2010年09月25日 14:53:18
51楼
220kV 忘记了

330kV 140m 189m

这两题在《过电压保护和绝缘配合》里均能找到答案
回复