参加2010年发输变电专业考试的都来回忆一下真题,大家共同提高。我先来:上午:接地电阻计算接触电位差跨步电位差下午:1发电厂厂用电负荷计算30-40线路计算防雷:绕击率,耦合系数,雷电密度,计算两只等高避雷针保护的Bx无功补偿波阻抗[ 本帖最后由 quancheng98 于 2010-9-20 10:35 编辑 ]
参加2010年发输变电专业考试的都来回忆一下真题,大家共同提高。我先来:
上午:
接地电阻计算
接触电位差
跨步电位差
下午:
1发电厂厂用电负荷计算
30-40线路计算
防雷:绕击率,耦合系数,雷电密度,计算两只等高避雷针保护的Bx
无功补偿
波阻抗
[
本帖最后由 quancheng98 于 2010-9-20 10:35 编辑 ]
22楼
中国电力出版社的那本厚厚的规程里面是bx/h0(应该是错的),DLT/620规程里面是bx/ha
回复
23楼
题目够难的,希望各位都能通过,我都不敢报名了,上学的时候没好好学 后悔啊
回复
24楼
《水电厂过电压保护和绝缘配合导则》DL/T 5090-99这本规范中是bx/h0,按此应选19.3。但《过电压保护和绝缘配合》这本规范是bx/haP。
回复
25楼
楼上正解,此题应该按DL/T 620-1997计算
回复
26楼
蓄电池,我算出来是104个,不知对否?
回复
27楼
我算出的也是104个
回复
28楼
绝缘子片数我选的16片
复合地网好像是0.5欧
蓄电池为104个?
电缆电压为7.98kV
回复
29楼
下午有一题是选择避雷器的型号。
回复
30楼
7.98怎么算来的啊,我算出来是7.68
回复
31楼
氧化锌避雷器我选的是B
回复