电容柜中的电容保护以前一直是熔断器,现在的柜子中有用小型断路器的,但是很多公司特别是稍正规点的还是用熔断器。不知道大家怎么认为这个问题!是用熔断器好还是用断路器好呢?

电容柜中的电容保护以前一直是熔断器,现在的柜子中有用小型断路器的,但是很多公司特别是稍正规点的还是用熔断器。不知道大家怎么认为这个问题!是用熔断器好还是用断路器好呢?
免费打赏
shenzhen_aut
2010年09月20日 11:14:38
2楼


:time:
嘿嘿
规范是要求用熔断器。但是为了减少材料成本和使用成本,一些厂家改用了小型空开,这种做法已经有快10年了,没有出现大问题。
个人认为,对供电要求不高的场合,比如小生产企业,等等,小空开实用。
回复
zijiangjiang
2010年09月20日 14:58:47
3楼
赞成2楼看法···
回复
hsa8
2010年09月20日 15:49:41
4楼
从安全的角度来考虑,最好还是用熔断器,我见过好几次电容放炮,多是由于没有很好的切除故障区域,造成二次破坏。
回复
lxplj
2010年09月20日 16:09:16
5楼
规范上很清楚的说明了,,熔断器
回复
iamcsg
2010年09月20日 16:20:12
6楼


请问是哪一个国标?
回复
ydcwmx
2011年05月03日 10:34:28
7楼
规范上很清楚的说明了,,熔断器
回复
z1g2d3
2011年05月03日 11:03:59
8楼
用断路器实践证明是可行的