规范理解?
guolei12344
guolei12344 Lv.12
2006年01月09日 11:25:18
来自于采暖供热
只看楼主

公共建筑技能设计标准里面:5.2.2设计集中采暖系统时,管路宜按南,北向分环供热原则进行布置,并分别设置室温调空装置!

公共建筑技能设计标准里面:
5.2.2设计集中采暖系统时,管路宜按南,北向分环供热原则进行布置,并分别设置室温调空装置!
免费打赏
lpfei108
2006年01月09日 11:33:32
2楼
说一下你有什么不明白的地方吧,详细说一下,这样大家才有针对性。
回复
guolei12344
2006年01月09日 11:36:14
3楼
管路宜按南,北向分环供热?到底什么意思?分2个环路吗?一户住宅分2个路?
回复
wgj1207
2006年01月09日 16:14:03
4楼
从字面意义上来说,应该就是楼主理解的意思.不过,5.2.2说的是集中采暖系统.
回复
guolei12344
2006年01月09日 16:14:58
5楼
是啊,现在基本上集中供暖啊,但是一户2个路是不是很麻烦啊.
回复
f_jg2003
2006年01月09日 19:21:24
6楼
不按它考虑分户计量的。以前的不分户的建筑,南北分环可以适当调整下南北的供热,不过我觉得热负荷、水力计算了,不用按这条设计。(个人理解)
回复
nky6666
2006年01月09日 22:16:16
7楼

指的是公共建筑,比如办公室、宾馆等,中间是走廊,两侧是房间,南北分开比较好
回复
liuyangkee
2006年01月21日 17:13:04
8楼
这对节能很有好处 一般是用那种上供下回的 可以避免冬季很冷时 南向过热 北向过冷 如果把南北分开 加温控阀 南北分别调节 这样不仅能节能 而且会南北向屋子的供暖效果最好