二级负荷的供电
fei198557
fei198557 Lv.4
2010年09月20日 09:19:35
只看楼主

二级负荷供电系统,当地区供电条件困难时,可有一回路6kv以上专用架空线路或电缆供电。当采用架空时,可为一回路,为什么当采用电缆时,应采用两根电缆啊? 小菜鸟问问。

二级负荷供电系统,当地区供电条件困难时,可有一回路6kv以上专用架空线路或电缆供电。当采用架空时,可为一回路,为什么当采用电缆时,应采用两根电缆啊? 小菜鸟问问。
免费打赏
xihuansunmeinv
2010年09月20日 11:12:29
2楼
架空线维护方便,故障率较低,电缆反之
回复
su112233_sl
2014年04月29日 10:07:41
3楼
架空线维护方便,故障率较低,电缆反之
回复
rk5707
2014年04月29日 16:49:55
4楼
电缆埋在地下故障点很难找到,即是很快找到,也先要把电缆挖出来,所以维修要花很多时间。

架空一眼就能看出来,且不用挖电缆,维修比较方便。

故如此规定!