请问大家不等跨的梁在不同跨上是否允许截面宽度一边是300,相邻的一边是250宽呢?总工说支座钢筋拉通不了,我说可以断开啊,都锚到柱子里,被凑骂了一吨,我不赞成他的观点,大家觉得呢附:多谢各位的帮忙,我刚看了下有个朋友说的09G901-2确实是斜向可以拉通的,可是总工确说不行,真是无语(只是由局部的一个10.8m的跨度取了300梁高,别的跨度都小,都取300不仅浪费,还影响室内美观),看来以后遇上这问题还都得这么照做,

请问大家不等跨的梁在不同跨上是否允许截面宽度一边是300,相邻的一边是250宽呢?
总工说支座钢筋拉通不了,我说可以断开啊,都锚到柱子里,被凑骂了一吨,我不赞成他的观点,
大家觉得呢

附:多谢各位的帮忙,我刚看了下有个朋友说的09G901-2确实是斜向可以拉通的,
可是总工确说不行,真是无语(只是由局部的一个10.8m的跨度取了300梁高,别的跨度都小,都取300不仅浪费,还影响室内美观),看来以后遇上这问题还都得这么照做,
还不能说为什么不行

[ 本帖最后由 yang6000 于 2010-9-21 09:06 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
qlyhh
2010年09月20日 18:42:17
12楼
听听你总工的意见吧,连续的框架梁为什么要做不同截面的梁宽呢?支座钢筋拉不拉通到是次要,我感觉要么都是300,要么都用250的好。
回复
greatvictory
2010年09月20日 20:02:36
13楼
让你们总工学习学习09G901-2第12页吧,只要斜度大于1:6就可以拉通的。关键看你柱子截面的大小和梁多宽
回复
适情雅趣
2010年09月20日 22:33:36
14楼
不赞成,不光钢筋不好布置,而且施工支模也是一个问题
回复
yang6000
2010年09月21日 00:22:59
15楼
多谢你犀利的回答
我去看看
回复
cqclark
2010年09月23日 14:31:34
16楼
是呀,看看呀!!!!
回复
lyy.002
2010年09月23日 18:05:44
17楼
一般连续梁截面是同宽,但特殊结构要求也未必不可!!!!!!!
回复
lypnjtu
2010年09月23日 19:27:27
18楼
1比6的坡度,小于这个都可以拉通,不论是水平还是垂直
回复
andrew403
2010年09月25日 16:20:09
19楼
为什么不行
当然
从结构考虑 两边一样 利于受力
不过 要是 出于建筑美观的考虑 也可以变宽度啊
回复
lxy216223
2010年09月28日 17:26:27
20楼
肯定可以呀, 我就做过这样的,我们总工说可行呀,呵呵
回复
设计小兵
2010年09月29日 09:25:37
21楼
应该可以。建议拿图集与总工好好沟通一下,要注意态度与语气哦