冷机台数设置?
xuexiangjian
2010年09月20日 08:39:33
来自于中央空调
只看楼主

本工程设计冷机台数4台,两大两小,大的800冷吨,小的400冷吨,原则上小的作为备用,请问各位大侠小的冷机有没必要?

本工程设计冷机台数4台,两大两小,大的800冷吨,小的400冷吨,原则上小的作为备用,请问各位大侠小的冷机有没必要?
免费打赏
diaoguoqian
2010年09月25日 20:17:50
12楼
这要具体问题具体分析,像做半导体厂房时,对厂务设备稳定性要求很高,洁净室里面的温湿度要一直保持不能变,全年运行不休息,大部分冷水机组是有备用的。
回复
adingkgb
2010年09月25日 21:32:34
13楼
小机组在小负荷运行时代替大机组,这样比较节能,对机组的运行工况也比较有利。
回复
huangwen23
2010年09月25日 22:30:10
14楼
比较倾向11楼的说法。根据工艺制冷要求不同,备用不备用不能由普通建筑制冷来看。特别案例特别设置
回复
xuexiangjian
2010年10月08日 17:22:20
15楼
谢谢各位大侠,我说的这个工程是公建的超高层。备用有没必要?
回复
villagerchan
2010年10月09日 17:33:03
16楼
现在很多厂家的水机能保证10%负荷的时候效率仍能维持在最高效率的80%左右,因此我觉得最小负荷如果低于单台水机制冷量的10%才考虑设一台小的,否则建议设一样的设备,这样也方便冷冻水泵和冷却水泵的选择,不用小机组又设一台备用泵,也简化了控制。
回复
blackeye
2010年10月10日 17:23:16
17楼

常规公共建筑的中央空调无需备用。“大机组+小机组”的组合中,小机组通常用于应付夜间的小负荷,并不是备用的概念。
回复

相关推荐