冷机台数设置?
xuexiangjian
2010年09月20日 08:39:33
来自于中央空调
只看楼主

本工程设计冷机台数4台,两大两小,大的800冷吨,小的400冷吨,原则上小的作为备用,请问各位大侠小的冷机有没必要?

本工程设计冷机台数4台,两大两小,大的800冷吨,小的400冷吨,原则上小的作为备用,请问各位大侠小的冷机有没必要?
免费打赏
snail_yin
2010年09月20日 08:56:41
2楼
冷水机组不需要备用,一般设置一台小机组,主要是为了满足负荷较低时候的需求。
回复
xuexiangjian
2010年09月20日 09:18:08
3楼
谢谢您的指教!
回复
joe0507
2010年09月20日 10:12:35
4楼
是否备用要看具体项目哦,小机的配置也要看负荷曲线,综合考虑。
回复
sunny1014
2010年09月20日 10:58:18
5楼
像做半导体厂房时,对厂务设备稳定性要求很高,洁净室里面的温湿度要一直保持不能变,全年运行不休息,大部分冷水机组是有备用的。
回复
yangwei0420030141
2010年09月20日 16:18:24
6楼
一般冷水机组不需备用。除非停止运行后会造成重大损失或有严重后果的
回复
andygood
2010年09月20日 23:34:01
7楼
大部分冷水机组是有备用的
回复
everskyss
2010年09月23日 21:37:11
8楼
我看的都是有备用 的!
回复
chenjunbo-888
2010年09月23日 22:36:31
9楼
需不需要备用要看是做什么的,如果机组不能停,那肯定需要备用了。
回复
yangwei0420030141
2010年09月25日 14:58:35
10楼
冷机一般不备用。根据建筑的负荷类型和部分负荷运行时间长的负荷大小考虑冷机如何配置
回复
fine_2009
2010年09月25日 16:00:38
11楼
人家说工艺有要求,那就是必须要保证使用,这不能用普通建筑来衡量。