2010年专业课考试对答案
lilil
lilil Lv.2
2010年09月19日 19:34:30
只看楼主

趁这刚考完还能记一些,特发上来与各位同行对对答案。专业案例分析:1.一建筑加热设备出口温度65度,冷水温度10度,要提供50度热水供洗衣用,热水量为5.5m3/d,40度热水(不记得是供什么用了)热水量为3m3/d。求加热设备每天要提供多少热水量?我选的是8.5,乱填的2.一粗砂过滤池,分8个隔间,正常滤速为9m/s,表面负荷不记得了,求一个滤间反冲洗,一个滤间检修,其他滤间的强制滤速。我选的是12m/s.

趁这刚考完还能记一些,特发上来与各位同行对对答案。
专业案例分析:
1.一建筑加热设备出口温度65度,冷水温度10度,要提供50度热水供洗衣用,热水量为5.5m3/d,40度热水(不记得是供什么用了)热水量为3m3/d。求加热设备每天要提供多少热水量?我选的是8.5,乱填的
2.一粗砂过滤池,分8个隔间,正常滤速为9m/s,表面负荷不记得了,求一个滤间反冲洗,一个滤间检修,其他滤间的强制滤速。我选的是12m/s.
3.水喷雾系统采用菱形布置,雾化角90度,与电机保护距离多少也忘了,求喷头间距。我选了1.7m,计算出来的最大距离是2.1米,有三个答案小于2.1M,不知道选哪个,就填了这个。
如果大家还有什么题想对答案的,可以继续接着发帖
免费打赏
zzzzfox
2010年09月20日 18:04:38
52楼
建筑加热设备出口温度65度,冷水温度10度,要提供50度热水供洗衣用,热水量为5.5m3/d,40度热水(不记得是供什么用了)热水量为3m3/d。求加热设备每天要提供多少热水量?我选的是8.5,乱填的?

(50-10)/(65-10)*5.5+(40-10)/(65-10)*3=5.6m3/d.


我算的也是5.6啊
回复
xycjlin
2010年09月20日 18:40:24
53楼
看来现在的难度还是不小啊!!看来现在的难度还是不小啊!!看来现在的难度还是不小啊!!
回复
zzzzfox
2010年09月20日 18:50:58
54楼
总水量不变,其他6格水量+表面扫洗=原流量,计算结果应该是11.1

和楼主一样
回复
gugong9928
2010年09月20日 19:38:02
55楼

备用井应该按总水量74000来算。
回复
eric.wang
2010年09月20日 19:58:41
56楼
同意楼上,我做出来是11口,但没看到志同道合者,心里没底
回复
gdcocomo
2010年09月20日 20:01:23
57楼
52#楼主,原题是50℃洗衣房水量是2.5m3;40℃水量6m3,算出来就是5.1m3
回复
gdcocomo
2010年09月20日 20:06:56
58楼
我和你选的一样,室外排水设计规范有规定,第6.6.20条,厌氧池与好氧池容积比,宜为1:2~1:3,只有B符合
回复
cctv0606
2010年09月20日 20:58:38
59楼

B是 2000,1200 ,6800你觉得满足吗?
回复
水虫虫
2010年09月20日 22:04:29
60楼

你们又中计了,看看 什么是强制虑速,,不是那么轻易的
回复
水虫虫
2010年09月20日 22:05:38
61楼

什么是强制虑速????你们中计了
回复

相关推荐

APP内打开