2010年专业课考试对答案
lilil
lilil Lv.2
2010年09月19日 19:34:30
只看楼主

趁这刚考完还能记一些,特发上来与各位同行对对答案。专业案例分析:1.一建筑加热设备出口温度65度,冷水温度10度,要提供50度热水供洗衣用,热水量为5.5m3/d,40度热水(不记得是供什么用了)热水量为3m3/d。求加热设备每天要提供多少热水量?我选的是8.5,乱填的2.一粗砂过滤池,分8个隔间,正常滤速为9m/s,表面负荷不记得了,求一个滤间反冲洗,一个滤间检修,其他滤间的强制滤速。我选的是12m/s.

趁这刚考完还能记一些,特发上来与各位同行对对答案。
专业案例分析:
1.一建筑加热设备出口温度65度,冷水温度10度,要提供50度热水供洗衣用,热水量为5.5m3/d,40度热水(不记得是供什么用了)热水量为3m3/d。求加热设备每天要提供多少热水量?我选的是8.5,乱填的
2.一粗砂过滤池,分8个隔间,正常滤速为9m/s,表面负荷不记得了,求一个滤间反冲洗,一个滤间检修,其他滤间的强制滤速。我选的是12m/s.
3.水喷雾系统采用菱形布置,雾化角90度,与电机保护距离多少也忘了,求喷头间距。我选了1.7m,计算出来的最大距离是2.1米,有三个答案小于2.1M,不知道选哪个,就填了这个。
如果大家还有什么题想对答案的,可以继续接着发帖
免费打赏
huaer_my
2010年09月20日 14:40:41
42楼
大于0.67的全部去除,但是题目问的是残留多少:lol
回复
huangjin016106
2010年09月20日 16:25:25
43楼
.一建筑加热设备出口温度65度,冷水温度10度,要提供50度热水供洗衣用,热水量为5.5m3/d,40度热水 这个题看着挺简单 我不会算
回复
huangjin016106
2010年09月20日 16:27:05
44楼
总水量不变,其他6格水量+表面扫洗=原流量,计算结果应该是11.1,我做的也是这个答案,好多人算的都是这个 应该是对的
回复
huangjin016106
2010年09月20日 16:28:04
45楼
刚开始我一直算不出答案,最后是我紧张了 没看出来一个检修 只算6个滤池
回复
huangjin016106
2010年09月20日 16:29:48
46楼
水表按过载流量选择,这个在建筑给排水教材 第五版里有答案
回复
huangjin016106
2010年09月20日 16:31:44
47楼
表面负荷算出来时0.67,然后按0.67大于等于的全部去除,我算的去除率是0.76,但是最后就没有答案,挺郁闷的 不知道哪出错了
回复
someatzxw2
2010年09月20日 17:09:01
48楼
冷热水混合,热水混合系数为Kr=(TH-TL)/(Tr-TL),然后根据这个百分数求得需要的热水量。
具体结果也记不清了。
是否正确,由高人指点
回复
ventoo
2010年09月20日 17:17:06
49楼
下午11题,就是那个A2O选各部分容积的题,有人记得答案是什么么?谢谢。
回复
ningbo06
2010年09月20日 17:47:15
50楼
我选B,2000,1200,6800
回复
ningbo06
2010年09月20日 17:49:21
51楼

兄弟,你忘了换算了,题目给的水表的流量单位是m3/h,这道题我也没换算,也栽了,应该选DN50
回复

相关推荐

APP内打开