2010年专业课考试对答案
lilil
lilil Lv.2
2010年09月19日 19:34:30
只看楼主

趁这刚考完还能记一些,特发上来与各位同行对对答案。专业案例分析:1.一建筑加热设备出口温度65度,冷水温度10度,要提供50度热水供洗衣用,热水量为5.5m3/d,40度热水(不记得是供什么用了)热水量为3m3/d。求加热设备每天要提供多少热水量?我选的是8.5,乱填的2.一粗砂过滤池,分8个隔间,正常滤速为9m/s,表面负荷不记得了,求一个滤间反冲洗,一个滤间检修,其他滤间的强制滤速。我选的是12m/s.

趁这刚考完还能记一些,特发上来与各位同行对对答案。
专业案例分析:
1.一建筑加热设备出口温度65度,冷水温度10度,要提供50度热水供洗衣用,热水量为5.5m3/d,40度热水(不记得是供什么用了)热水量为3m3/d。求加热设备每天要提供多少热水量?我选的是8.5,乱填的
2.一粗砂过滤池,分8个隔间,正常滤速为9m/s,表面负荷不记得了,求一个滤间反冲洗,一个滤间检修,其他滤间的强制滤速。我选的是12m/s.
3.水喷雾系统采用菱形布置,雾化角90度,与电机保护距离多少也忘了,求喷头间距。我选了1.7m,计算出来的最大距离是2.1米,有三个答案小于2.1M,不知道选哪个,就填了这个。
如果大家还有什么题想对答案的,可以继续接着发帖
免费打赏
ganbeipengyou
2010年09月20日 11:32:51
32楼
建筑加热设备出口温度65度,冷水温度10度,要提供50度热水供洗衣用,热水量为5.5m3/d,40度热水(不记得是供什么用了)热水量为3m3/d。求加热设备每天要提供多少热水量?我选的是8.5,乱填的?

(50-10)/(65-10)*5.5+(40-10)/(65-10)*3=5.6m3/d.
怎么是5.1呢?
----------
40度热水的热水量我记得是6m3/d吧,我算出来7.3m3/d,没答案。
回复
wuxiaodong1970
2010年09月20日 11:37:31
33楼
(74000-5400)*1.1/2500=8.8
回复
wuxiaodong1970
2010年09月20日 11:40:11
34楼
(74000-5400)*1.1/2500=8.8
回复
wuxiaodong1970
2010年09月20日 11:42:17
35楼
计算出 无烟煤石英砂的膨胀度 计算得出325
回复
wuxiaodong1970
2010年09月20日 11:45:01
36楼
水表按设计流量选择 选D
回复
glxy886
2010年09月20日 12:01:23
37楼
真难啊
考不过怎么办啊
回复
langzhao
2010年09月20日 12:20:12
38楼
水表按过载流量选择,规范条文里有说明
回复
liuren1980
2010年09月20日 14:23:45
39楼

我俩能对上80%以上的答案,但是不知道对不对。但愿能过吧
回复
liuren1980
2010年09月20日 14:26:59
40楼
7#我俩就5、9、15、20对不上之外,其他都一样,不好意思,5题我不会做,所以一个字也没写。
回复
halfralf
2010年09月20日 14:33:17
41楼
水表是按过载流量,可应该是算秒流量,怎么会那么大?我记得我算出是10 L/s,选DN32
回复

相关推荐

APP内打开