地下两层地下室共10m深。上面比较矮的多层建筑筏板就能满足地基承载力(如果沉降不满足布置减沉桩),而二十多层的高层必须采用桩基础。请问筏板基础和桩基础共一个大地盘上,这样合理吗?
地下两层地下室共10m深。上面比较矮的多层建筑筏板就能满足地基承载力(如果沉降不满足布置减沉桩),而二十多层的高层必须采用桩基础。
请问筏板基础和桩基础共一个大地盘上,这样合理吗?
2楼
自己顶一下,等待答案
回复
3楼
沉降控制得好的话应该没问题,且沉降差满足规范要求
回复
4楼
谢谢了 xiexiele
回复
5楼
为什么不可以呢
回复
6楼
当然可以,关键是控制好不同部分的差异沉降。按变刚调平的思路来设计。考虑上部结构与基础的共同作用。
回复
7楼
我做过一个主楼80m高,中间局部塔楼120m高,用挖孔灌注桩,25m长,支撑在桩尖承载力400t/m2的中风化花岗岩上,沉降很小。裙楼3层,地下2层,埋深12.5m,采用天然地基,经过计算是一个补偿基础,没有沉降(沉降相当于地基土的回弹量)。整个建筑的地下部分整体浇灌,施工中留了后浇带。效果很好
回复