小弟接到一份图纸,入户支管为DN32或DN25,可此支管上的水表却全部采用DN20的,问合理否?哪位在线的大虾能够尽快答复小弟,不胜感激!
小弟接到一份图纸,入户支管为DN32或DN25,可此支管上的水表却全部采用DN20的,问合理否?
哪位在线的大虾能够尽快答复小弟,不胜感激!
2楼
不合理,要计算定
回复
3楼
不知你指的建筑性质是什么?若是商住楼,按我们这习惯连接住户采用DN15水表足够了,水力计算也足够。
回复
4楼
采用大小头变径的方式接入、接出。
回复
5楼
自来水公司对每种直径的表收费不一样,如果是为了便宜些!我觉的合理,而且相差不大,应该没问题,因为我也做过同类的工程,别人拿着这样的设计图纸就叫我施工,最离谱的是100管也要安装DN20的水表,被我臭骂一顿.
回复
6楼
多谢楼上各位:)
回复
7楼
应按水表的最大流量及表前后管段内流速宜为0.8-1.2m/s计算确定。
回复
8楼
我也认为要计算的。
回复