请问采用旋涡式的吉荣空调压缩机老是接冰怎么办?
zqg13712384164
2006年01月07日 22:09:22
来自于制冷技术
只看楼主

请问采用旋涡式的吉荣空调压缩机老是接冰怎么办?有什么途径解决吗??

请问采用旋涡式的吉荣空调压缩机老是接冰怎么办?有什么途径解决吗??
免费打赏
niwawa
2006年01月08日 07:37:22
2楼
能具体说说吗,是怎样的一台机组,一般机组都有冷冻水结冰保护的.
回复
zys0000
2006年01月08日 14:47:24
3楼
造成压缩机接冰的原因有很多,要具体分析
比如说:
通过蒸发器的风量偏小,
膨胀阀问题
系统脏堵
制冷系统有水份
设定温度偏低
回复
chongchao039
2006年01月09日 14:59:29
4楼
是哪里结霜,压缩机还是表冷器?或者你的化霜装置有问题
把问题描述清楚才好判断
回复
zqg13712384164
2006年01月09日 21:16:34
5楼
低压管包括压缩机本身都结冰,现在每次都是压缩机过载后,等霜化完取消报警才能开机正常运转,每隔几天就会结冰,不定时.
回复
niwawa
2006年01月09日 21:33:18
6楼
压缩机有回液,看看膨胀阀是否有问题,是否风量不足,比如空气过滤器脏堵,影响风量,风机是否缺相等,造成风量不足.
回复
chongchao039
2006年01月10日 09:09:28
7楼
你的机器化霜是自然化的还是机器本身的化霜装置快速化的,我想是机器的化霜装置不工作了,在冬季零度左右的室外环境每隔一段时间就会自动化霜一次的,你在哪个城市?
回复
zqg13712384164
2006年01月10日 22:35:15
8楼
我在广州,是自然化霜,膨胀阀应该不会有问题,风量还可以,结霜没有规律
回复
chongchao039
2006年01月11日 08:38:37
9楼
你的机器化霜有问题,外机结霜严重后而且不能化霜会导致低压过低,直接会引起压缩机缸体结冰。常规是通过四通阀串气来化霜的,就是当外机翅片结霜到一定程度时,四通阀会把高温的排气通到翅片里来化霜,检查你的化霜装置,没有机器是通过自然界的温度来化霜的。
回复
spcmsh
2006年01月16日 15:08:43
10楼
蒸发面积不够,回气温度过低了,看看设备没有问题的话适当减少制冷剂量!!
回复
yangzijiang123
2006年01月19日 14:16:26
11楼
吉荣空调就是烂
回复

相关推荐

APP内打开