2楼
×××路位于×××。道路红线宽度为100米,为机非分流的城市快速路。污水管位于道路中心线南侧15.5米,管径为φ1200,平均埋深为6.5~7.0米。顶管工程分二段,第一段从21#井开始,穿越×××向东,在35#井处向南折入泵站至泵站进水闸门井,长度约632米;第二段从51#井开始至52#井结束,主要是穿越×××,长度为120米。
顶管工程工作量:752米管道顶进(φ1200)、6只顶管沉井、2只顶管工作坑。
第一章 沉井施工
沉井施工程序:
基坑测量放样基坑开挖刃脚垫层施工立井筒内模和支架钢筋绑扎立外模和支架浇捣混凝土养护及拆模封砌预留孔井点安装及降水凿除垫层、挖土下沉沉降观察铺设碎石及混凝土垫层绑扎底板钢筋、浇捣底板混凝土混凝土养护素土回填。
............................................
不错,谢谢
回复
3楼
是一份投标书,谢谢
回复
4楼
03年做过一个顶管,距离到不是很长,就50m。可人却没有少受罪。设计院将流水面标高正好设计在原抛填层中,抛填材料是片石,抛填层下是淤泥层,可把人给折腾死了。
回复
5楼
不错
我正在搞公司的施工工法模块,对我很有帮助
回复
6楼
能下载了,是你自己的问题。
回复
7楼
银狐-站务:可能是电脑的操作问题,或者是机器的设置问题,还有可能是你上网的地方被防火墙限制了,原因很多的
回复
8楼
顶管工艺复杂,应用却越来越广。
回复
9楼
施工组织设计过于简单,没有核心、实际得东西。特别是理论得计算及依据,同时缺少各种图示。作为施工组织设计应使不怎么内含得人看得明白,理解得懂。因为施工组织设计是给大家看得,我承认对你可能对这方面内行。--对不起可能批评太多。
回复
10楼
10几年前主持过一项顶管,是黄土加卵石的,真吃力,在现场反复看地形地貌,根据土质情况,编制了一份方案,很累!
回复
11楼
楼主能找到牵引式(拖拉式)顶管的施工组织设计吗 ?
回复