关于单相电子式电能表经CT计量电量的问题
heyanwei
heyanwei Lv.2
2006年01月07日 14:09:52
只看楼主

在我们县工作中,经常会遇到电子式电能表经CT计量电量的问题,这是,由于不能给电能表电压线圈直接给点,只能和CT的K1端子共用一个电压线,这是CT的K2端子是不能接地的不知道有没有什么方法可以在电子式电能表正确计量的同时,使CT良好接地的方法呢

在我们县工作中,经常会遇到电子式电能表经CT计量电量的问题,这是,由于不能给电能表电压线圈直接给点,只能和CT的K1端子共用一个电压线,这是CT的K2端子是不能接地的
不知道有没有什么方法可以在电子式电能表正确计量的同时,使CT良好接地的方法呢
免费打赏
peter00007
2006年01月07日 15:40:02
2楼
好象有点绕人,能不能给出你所用的电子式电表的接线图图片或图纸?
回复
gll75
2006年09月02日 14:50:05
3楼
我碰到这个问题了。接线如下: 进线经CT出线,从进线引电压信号与CT的K1连接,然后一起引入电度表的1端子,K2连接电度表的2端子,K2端子不接地。由于没有该电度表的说明书,不明白为什么?希望能解释,(电表为单相电子式)
回复
jianghe1508
2006年09月04日 10:33:30
4楼
没有遇到这样接线方式,关注中!
回复
l325337
2008年06月14日 11:17:22
5楼
电子式和机械的一样。都可直接接入电路也可加CT测量。
我用的电子式的表,在相线进1和相线出2中间还有一个小的接线柱上面标着5。用CT时,相线可接到这里。这时CT就可接地。
回复
wjq215
2008年06月16日 12:45:55
6楼
CT回路接地是为了使回路有一个电位基准点,有很多供电局都是不接地,接相线的,只要有一端接相线就不用接地了;
回复

相关推荐