请教:怎么选择电度表和电流互感器???
lgmfzz
lgmfzz Lv.2
2006年01月07日 08:54:30
来自于变压器
只看楼主

各位大哥大姐们:你们好!!请教你们一个问题:我们这边有一个配电箱,原先没有装电度表,但现在需要装电度,而我们这边的配电箱原先设计130KW左右,不不知道现在应怎么选择电表和电流互感器???所以~~~~~~~先谢啦!!!

各位大哥大姐们:你们好!!
请教你们一个问题:我们这边有一个配电箱,原先没有装电度表,但现在需要装电度,
而我们这边的配电箱原先设计130KW左右,不不知道现在应怎么选择电表和电流互感器???
所以~~~~~~~
先谢啦!!!
免费打赏
tcchezhong
2006年01月11日 16:00:45
12楼
如果是供电局收费用的,最好你别装啦。只能由他们来装。否则,无效!
回复
lgmfzz
2006年01月13日 08:23:11
13楼
谢谢提醒啦,这是我们公司内部装的,来区分各设备的用电量便于分析电的使用量
回复
lgmfzz
2006年01月13日 08:29:53
14楼
再请教问一下:我们这边的一个照明供电的约40A(3相)的电流,那要装电表的话是怎么的装法比较好呢?也是用电流互感器和电表一起用的还是~~~~~~??
那选型是要选什么的呢?谢谢!!
回复
gold_deer@co163
2006年01月13日 09:22:35
15楼
40A不用电流互感器
回复
lgmfzz
2006年01月13日 09:57:31
16楼
那要选用哪种型号的电表
回复
tanhongjun
2006年01月15日 10:25:42
17楼
根据电流来选择电表
回复
王若男
2006年01月15日 11:31:12
18楼
同意10楼的
回复
lgmfzz
2006年01月15日 11:36:44
19楼


40A
回复
z0zp
2006年01月15日 13:21:44
20楼

400/5互感器。5(10)A电度表,精度不需要太高的
回复
nantomato
2006年06月17日 20:44:27
21楼

应该根据电流选互感器。20楼的选得不合适。400/5,最大电流是5,应该选3(6)的电表才对啊。要不就选1.5(6)的。
回复

相关推荐