请教:怎么选择电度表和电流互感器???
lgmfzz
lgmfzz Lv.2
2006年01月07日 08:54:30
来自于变压器
只看楼主

各位大哥大姐们:你们好!!请教你们一个问题:我们这边有一个配电箱,原先没有装电度表,但现在需要装电度,而我们这边的配电箱原先设计130KW左右,不不知道现在应怎么选择电表和电流互感器???所以~~~~~~~先谢啦!!!

各位大哥大姐们:你们好!!
请教你们一个问题:我们这边有一个配电箱,原先没有装电度表,但现在需要装电度,
而我们这边的配电箱原先设计130KW左右,不不知道现在应怎么选择电表和电流互感器???
所以~~~~~~~
先谢啦!!!
tianpeng20
2006年01月07日 09:05:48
2楼
电流互感器选用3LM1-0.5 200/5
电表选用DT862 3(6)A
回复
lgmfzz
2006年01月07日 10:07:21
3楼
谢谢,这位大哥啦
回复
lgmfzz
2006年01月07日 10:27:15
4楼
我不想问下准确等级2好还是1的好????
谢谢!!!
回复
tianpeng20
2006年01月07日 10:37:08
5楼
对不起,上面说什么我没看懂??
回复
wind65
2006年01月07日 11:46:58
6楼
二楼的互感器选小了
回复
hkshaochanggen
2006年01月07日 12:42:56
7楼
回复
jinyuanliu
2006年01月08日 15:50:13
8楼
电流互感器可用LQG-0.5,200/5,0.2或0.5级的;
电能表可用3*1.5(6)A,DTF99A,2.0级的。
准确度等级越小表示越精确。所以用1.0级比2.0级精确,但实际中可根据其负荷大小和负荷性质来确定。
回复
guoyong1980
2006年01月08日 23:15:28
9楼
楼上的”电流互感器可用LQG-0.5,200/5,0.2或0.5级的“时不是有点小啊!(如果满载的话,电流在250A左右)估算如下:
250A/(200/5)=6,是不是会引起计量不准啊
回复
zouys
2006年01月08日 23:34:19
10楼
互感器适用电流如果是用于仪表计量,应该选额定线电流3/2倍,由于是130KW也就是130*2*3/2 约等于400/5的电流互感器。
回复
tzd007
2006年01月09日 17:51:07
11楼
CT LMZ-0.5 0.5S级 200/5 电能表 DT862-4 1.5(6)
回复

相关推荐