各位大哥大姐们:你们好!!请教你们一个问题:我们这边有一个配电箱,原先没有装电度表,但现在需要装电度,而我们这边的配电箱原先设计130KW左右,不不知道现在应怎么选择电表和电流互感器???所以~~~~~~~先谢啦!!!
各位大哥大姐们:你们好!!
请教你们一个问题:我们这边有一个配电箱,原先没有装电度表,但现在需要装电度,
而我们这边的配电箱原先设计130KW左右,不不知道现在应怎么选择电表和电流互感器???
所以~~~~~~~
先谢啦!!!
2楼
电流互感器选用3LM1-0.5 200/5
电表选用DT862 3(6)A
回复
3楼
谢谢,这位大哥啦
回复
4楼
我不想问下准确等级2好还是1的好????
谢谢!!!
回复
5楼
对不起,上面说什么我没看懂??
回复
6楼
二楼的互感器选小了
回复
7楼
回复
8楼
电流互感器可用LQG-0.5,200/5,0.2或0.5级的;
电能表可用3*1.5(6)A,DTF99A,2.0级的。
准确度等级越小表示越精确。所以用1.0级比2.0级精确,但实际中可根据其负荷大小和负荷性质来确定。
回复
9楼
楼上的”电流互感器可用LQG-0.5,200/5,0.2或0.5级的“时不是有点小啊!(如果满载的话,电流在250A左右)估算如下:
250A/(200/5)=6,是不是会引起计量不准啊
回复
10楼
互感器适用电流如果是用于仪表计量,应该选额定线电流3/2倍,由于是130KW也就是130*2*3/2 约等于400/5的电流互感器。
回复
11楼
CT LMZ-0.5 0.5S级 200/5 电能表 DT862-4 1.5(6)
回复