后浇带
cxg034
cxg034 Lv.8
2010年09月17日 23:21:24
来自于工地图片
只看楼主
IMG_1163.jpg

IMG_1163.jpg

免费打赏
cxg034
2010年09月17日 23:39:39
2楼
这个后浇带有个问题
1.梁底还有些混凝土没有彻底的断开 个人认为这是不对的
应该完全断开
2.钢筋锈蚀的太严重了 施工中应加强保护,在浇筑混凝土签除一下锈,否则混凝土和钢筋之间的粘结作用会降低
3.钢筋的保护层小了 有些钢筋已经露筋了
4.钢筋太密集了 ,现在的后浇带的做法已经不用附加钢筋了
5.钢筋绑扎的有点乱
暂时发现这么多问题
欢迎大家一起讨论 这是今天在工地拍到的
回复
wjq184
2010年09月20日 17:43:45
3楼
除了楼上所说的,我认为还有一个比较大的问题,图中后浇带不仅违反规范将后浇带模板提前拆除,而且拆除后对后浇带支顶严重不到位!容易出问题。
本身后浇带处如果未浇筑而拆除模板,其两边梁已经改变原有受力性质,尤其长边方向变成比较大的悬挑梁,拆除以后重新再支顶根本就是糊弄人的,何况途中根本支顶的毫无意义,个人认为这个问题最大!
回复
crazyzj999
2010年11月08日 10:47:18
4楼
跟人认为还有一个问题就是后浇带还没有施工完,一边的支撑已经没有了
应该两边都应该有支撑的
回复
my78770
2010年11月09日 10:03:39
5楼
主要是后浇带支撑没有设置,以后出了事情很麻烦,两边的板会向下弯曲,真的这样损失很大啊:)
回复
huifengzh
2010年11月09日 13:31:21
6楼
是的哦,问题主要是支撑的问题,过了2个月再浇可能楼板有点沉陷
回复
zju_amon
2010年11月09日 13:46:46
7楼
同意三楼的,支撑都木有了
回复
gan258_123
2010年11月09日 15:12:53
8楼
个人认为后浇带斜面口比较好点
回复
lichenyao123
2010年11月10日 10:46:45
9楼
支撑是有不过那边的 没有看见啊 模板拆除时可以的 但是支撑是不能扰动的
回复
wdp0113035
2010年11月12日 15:13:17
10楼
违反施工程序,质量问题就出现了。
回复
yixinfu
2011年01月18日 16:06:07
11楼
0006s.gif
后浇带的两边的模板很重要,不能拆除。
后浇带的上下要采用特殊措施,防止杂物进入。
后浇带浇筑前要清除杂物和对钢筋进行除锈处理并满足设计的特殊要求。
回复

相关推荐