电机发热严重,运行时电压偏低如何解决??急
cqdyzdj
cqdyzdj Lv.2
2010年09月17日 22:24:53
只看楼主

一台箱变(500千伏安10/0.4)低压侧出线开关400A接一出线架空线路到采石场,出线采用50平方的铝芯线。供两台切割机一台18千瓦,另一台22千瓦,当使用切割机时电机发热严重(严重时停转),测量电压电机端电压370V三相基本平衡,箱变开关出线电压390V三相平衡。箱变到采石场有400米左右。请高手分析,如何解决谢谢朋友技术支持。现在当电机启动时,三相电压降到340V左右,三相电流波动很大高时90安,一般在60安左右。

两台电机额定电流在40安以下,

[ 本帖最后由 cqdyzdj 于 2010-9-27 23:24 编辑 ]
免费打赏
zyzanddy
2010年09月21日 09:05:35
42楼
现在处理的怎么样了?
回复
yukun1991
2010年09月21日 09:06:48
43楼
应该在运行设备现场安装无功补偿装置
回复
悠然
2010年09月21日 09:11:18
44楼
电机端电压370V三相基本平衡_______________正常!找找别的原因。
回复
dcl1979
2010年09月21日 09:48:46
45楼
400米考虑电压降,应调高电压,降低电流。
回复
njanqun
2010年09月21日 10:57:43
46楼
11楼分析全面
回复
bobodemoo
2010年09月21日 12:06:32
47楼

电机端电压370V三相基本平衡,说明用户端电压不低
回复
bobodemoo
2010年09月21日 12:08:58
48楼
顺便问一下,370V是在电机堵转的情况下测量的端电压,还是在普通工作情况下测量的啊?
回复
wangdexun721126
2010年09月21日 14:28:15
49楼
感觉跟负荷有关。
回复
yangchuor
2010年09月21日 15:31:54
50楼
请问11楼,使用什么软件算的压降呢,呵呵
回复
yuanjianweico
2010年09月21日 15:53:23
51楼
“请问11楼,使用什么软件算的压降呢,呵呵”我也很好奇,另外觉得跟电压没什么关系,楼主应该从11楼给的建议进行检查